关于拱顶罐/浮顶罐泡沫消防设计总结
一、设计依据 1、石化规GB50160-2008(2018版)2、泡沫规范GB50151-2021 二、泡沫系统设计 1、根据石化规,确定采用固定式或半固定式或移动式系统: 1)固定式泡沫系统(针对甲、乙类及闪点不大于90°C的丙类可燃液体) 第一对拱顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐而言,非水溶性可燃液体罐单罐不小于10000方,水溶性可燃液体罐单罐不小于500方; 第二对浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐而言,非水溶性可燃液体罐单罐不小于50000方,水溶性可燃液体罐单罐不小于1000方。 第三有特别强调,移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐可以采用固定式泡沫系统。 2)移动式泡沫灭火系统
消防气压罐工作压力的问题
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?