这是个二期工程,建一个灌区(6个100T的酒精储罐)需要做泡沫消防。 但是一期的消防水池和泵站 距离现在的灌区距离有300多米。那么新的泡沫泵站建造在原来的消防水池附近是否合适。如果重新建个水池,从原来的厂区给水管引入水,在距离灌区50米外建泡沫泵站 是否合适?附:低倍数泡沫消防规范 ,规定5分钟内泡沫液到达着火点 给排水设计手册2册 建议 消防泵站到灌区的管路距离不宜大于200米该怎么做??
这是个二期工程,建一个灌区(6个100T的酒精储罐)需要做泡沫消防。 但是一期的消防水池和泵站 距离现在的灌区距离有300多米。
那么新的泡沫泵站建造在原来的消防水池附近是否合适。
如果重新建个水池,从原来的厂区给水管引入水,在距离灌区50米外建泡沫泵站 是否合适?
附:低倍数泡沫消防规范 ,规定5分钟内泡沫液到达着火点
给排水设计手册2册 建议 消防泵站到灌区的管路距离不宜大于200米
该怎么做??
2楼
楼主所说的“一期的消防水池和泵站 距离现在的灌区距离有300多米。” 应该也不违反规范。300多米管线内的泡沫混合液量要计算其泡沫量。
不知楼主说的二期工程消防给水是什么样的系统(流量、压力各多少?)?这么小的罐区可以在新建罐区附近设泡沫贮罐,泡沫混合液的进水可由消防水管线来(如果消防水压力满足要求的话)。
6个100T的酒精储罐,楼主是按什么规范采用固定式泡沫灭火系统,可否采用半固定泡沫灭火系统或其它?
欢迎讨论!
回复
3楼
如果一期的消防水池和泵站能满足二期的要求,个人认为再建水池和泵房不是好主意。
同意2楼观点,300米的距离是可以接受的。查《石化规》可知100立方的酒精储罐可设置半固定式灭火系统,但是着火后还要等到消防车的到来,可能会贻误初期灭火的时机。另外罐区周围要设置泡沫消火栓,从消火栓管线引支管到罐体上就是固定式了,不会增加投资,因为半固定式系统管道也要接到围堤外的。
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
楼主,能不能让小弟参考一下?
在网上真正好难找到合适的图纸啊,我是第一次接触的这个!