汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
知识点:自动喷水灭火系统
规范上说锅炉房的单台蒸发量超过2t/h应设室内消火栓和自动灭火系统。设自动灭火系统的燃油锅炉房应设自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统。“自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统”是三者选一还是前两个为一套一同设置?又如何设置,同单单的自动灭火系统又什么不一样?
《自喷》规范5.0.8条中:闭式自动喷水-泡沫灭火联用系统,设计基本参数,除执行表5.0.1的规定外,还要符合3条规定: 1.湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间按4L/s流量计算,不应大于3min。2.3.略 问题:1.如果是个桶装油品仓库,应用闭式自动喷水-泡沫联用灭火系统,是不是也是执行表5.0.1中的设计参数??? 2.喷水至喷泡沫的转换时间怎么理解呢?
现有多层商业建筑一座,每层面积有1.5万平方米,分数个防火分区,消防需设计清水泡沫灭火系统,本人想知道清水泡沫灭火系统是怎样设计的?泡沫罐是集中设在地下室,还是每个防火分区都设?是否要加压?泡沫管道是加在水流指示器之前的吗?是怎样计算泡沫量的?...希望各位同行大师能提供宝贵的意见。谢谢!
办公综合楼,4246平米,建筑高度22.4米,内电视台用房顶上两层,其中含打演播厅200平米,小演播厅100平米各一个(均占用两层空间);档案室(240平米左右);其余为普通办公用房。综合楼设集中空调系统。请问各位大虾:是否要设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;或者只是局部设置上述系统。若设置了自动喷水灭火系统,其用水量可以直接从室外管道用水泵抽取吗???谢谢!!另:设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统经济上是否划算?
我最近做一个工程,地面十三层,地下一层,高度为48.3m。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!
请问哪位高人做过低倍泡沫灭火系统的工程?我现在要做的是酒精罐的灭火系统,算法基本清楚,就是找不到合适的参考图,不知道泡沫发生器应该怎么安装,罐顶是固定顶,应该注意些什么?
建筑面积1800平方米 用于存放谷物类的丙级仓库除了设置室内消火栓外,还需要设置自动灭火系统么??《建筑设计防火规范》第8.5条 自动灭火系统的设置场所只提到“高层丙类厂房”和“丙类液体” 并未提到丙类固体仓库是否需要设置。请问各位什么意见?依据什么?
各位同行,我是一名教师,我要讲一堂关于自动喷水灭火系统的示范课,需要一些图片。希望各位帮帮忙!主要有喷头结构图、水流指示器工作原理图等。各位帮帮我吧,如果是同为教师的还希望能为我指点一下这节课课堂设计方面的问题!谢谢了!
自动喷水灭火系统的发展与应用 2005-11-28 转载 这篇文章被阅读了< 2 >次 自动喷水灭火系统,简单地说就是在火灾情况下,能自动启动喷水洒水灭火,以保障人身和财产安全的一种控火、灭火系统。 自动喷水灭火系统发展迄今已有100多年的历史,最早是以“钻孔管式喷水灭火系统”的形式出现,逐渐发展成现代的自动喷水灭火系统。随着技术的发展,现在的喷水灭火系统对火灾的反应愈加迅速,而可靠性也得到了很大的提高。特别是对喷头的研究和发展,使该灭火系统应用更加广泛。 自20世纪60年代初以来,自动洒水喷头因能适应各种火灾危险场合的需要得到很快发展。主要应用在三个领域:第一是在保护高架高堆仓库方面。由于在高堆高架仓库中需要穿透力更强的射流来实施灭火,于是产生了大水滴喷头。大水滴喷头的出流,水滴粒径大,能穿透厚的火焰,到达火源中心,迅速冷却火源达到灭火目的;第二是在保护人身安全方面,如在幼儿园、医院、养老院等场所,被保护对象均为一些幼儿或行动不便的老幼病残者。因此
提供《低倍数泡沫灭火系统设计》下载!内容很详细!做地下车库的泡沫-水喷淋系统的设计,可以参考一下!
自动喷水灭火系统动画演示
自动喷水灭火系统监理细则
我正做一个化工厂房2000平方米,它包括车间与办公部分,其中车间部分500平方米,办公部分(分一二层)1000平方米,高度为10.4米,生产的火灾危险性为甲B类,这样的厂房是否应设灭火系统?该设的话应该设哪种类型的呢?(生产原料为二甲苯、丙酮,甲酸甲脂等)。