精华汇总
七氟丙烷灭火剂报价
更多
七氟丙烷灭火剂储瓶
七氟丙烷灭火剂用量
七氟丙烷报价
七氟丙烷灭火装置报价
七氟丙烷灭火
七氟丙烷气体灭火剂
七氟丙烷灭火剂有效期
七氟丙烷灭火系统报价
七氟丙烷灭火器报价
七氟丙烷药剂报价
七氟丙烷灭火剂多少钱一公斤
七氟丙烷
七氟丙烷灭火原理
七氟丙烷灭火装置
七氟丙烷灭火柜
七氟丙烷灭火浓度
七氟丙烷灭火设备
七氟丙烷柜式灭火
七氟丙烷自动灭火
柜式七氟丙烷灭火
七氟丙烷灭火瓶
七氟丙烷灭火瓶组
无管网七氟丙烷灭火
七氟丙烷无管网灭火
七氟丙烷自动灭火系统报价
七氟丙烷气体灭火报价
柜式七氟丙烷灭火装置
#
七氟丙烷灭火剂报价
#
300
七氟丙烷灭火剂报价专题,为您提供七氟丙烷灭火剂报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与七氟丙烷灭火剂报价相关的专业交流讨论,更多七氟丙烷灭火剂报价相关内容请访问
土木在线论坛
!
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
气体灭火剂七氟丙烷FM200与IG541选用对比
如何理解七氟丙烷灭火的压力等级?
七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?
外贮压七氟丙烷灭火系统
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
气体灭火系统,可以用七氟丙烷灭火剂吗?
有个综合楼,地上四层,地下一层。高压配电室放在地下室,消防局的意见是作个气体灭火系统或水喷雾,于是我给设计了无管网的二氧化碳灭火系统。后来甲方嫌二氧化碳系统所需罐比较多,造价高。想改用七氟丙烷。请问,七氟丙烷是什么类型的灭火剂,可以代替二氧化碳系统吗? 还有,那个高压配电室有接近100个平方,做无管网是否够用。还有个根本的问题,这个配电室需要气体或水喷雾系统吗?我在规范上没找到明确规定,放个推车或手提式灭火器不行吗?各位指教,谢谢。
认识下七氟丙烷泡沫灭火系统
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
关于七氟丙烷灭火浸渍时间的问题!
问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?
气体自动灭火系统详图(七氟丙烷)
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
七氟丙烷灭火系统自带控制箱的?
我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?
请问七氟丙烷灭火问题,多谢各位大大了。
上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。
点击加载更多
APP内打开