面积2876平方的地下二层车库要做排烟排风系统吗
sxp63
sxp63 Lv.4
2008年02月16日 17:33:12
来自于通风排烟
只看楼主

地下二层车库,面积2876平方,一二层均为1638平方,要做机械排烟和机械排风系统吗?

地下二层车库,面积2876平方,一二层均为1638平方,要做机械排烟和机械排风系统吗?
免费打赏
hvac_wh
2008年04月22日 09:40:13
22楼
消防、通风均要做。规范参见汽车库规范
回复
xixi7755
2008年04月22日 17:19:03
23楼
肯定要
回复
ghm101010
2008年04月23日 10:29:33
24楼
排风和排烟都做上也不费事,因为车库排烟量和排风量是一样的,只需要选一个排烟风机,平时排风,火灾是排烟就行了,地下一层可通过车道补风(需要计算一下),地下二层必须要做送风(兼消防补风).
回复
lengtingting
2008年04月28日 17:15:26
25楼
一地下超市1500平米,地下3.3米地上1.2米,地上外墙部分均为通气高窗,另外还有四个通气采光井,请问这个可不可以不做机械排风而考虑自然排风呢?
回复
weskay
2008年04月28日 20:27:06
26楼
做是要做的 ,这个车库是按面积超2000的来说的 。
嗯 我个人觉得啊,即使是没超过2000的也要做排烟的 只不过不是机械排罢了 ‘而是自然排了
回复
weskay
2008年04月28日 20:29:02
27楼


达到2%开窗就行了
回复
lizhen19760627
2008年04月29日 11:36:35
28楼
要做,当面积超过1000平米且无外窗的封闭空间必须做补风系统,排烟一般按60立方/平米/小时计算,补风量按派风量的一半以上
回复
sadams
2008年04月29日 15:56:00
29楼
首先排烟是必须的,考虑是自然排烟,还是机械排烟
如果具备自然排烟的要求,当然不需要设置机械排烟设施,但是如果自然排烟不满足要求,或者根本就没有,那必须设置机械排烟。(规范是规定大于2000平米应设机械排烟,也就是说比2000平米大的时候,就是有自然排烟也必须设置机械排烟系统),至于机械通风系统,通常情况下都应该设置,因为车库的污染是汽车尾气,他的密度要高于空气,都集中在车库的底部,正常情况下自然通风是排不出去的,所以我建议由机械通风系统
回复
helloking2008
2008年05月07日 22:22:13
30楼
不需要做个人认为
回复
wangyu621213
2008年05月09日 16:51:01
31楼

首先排烟是必须的,考虑是自然排烟,还是机械排烟
如果具备自然排烟的要求,当然不需要设置机械排烟设施,但是如果自然排烟不满足要求,或者根本就没有,那必须设置机械排烟。(规范是规定大于2000平米应设机械排烟,也就是说比2000平米大的时候,就是有自然排烟也必须设置机械排烟系统),至于机械通风系统,通常情况下都应该设置,因为车库的污染是汽车尾气,他的密度要高于空气,都集中在车库的底部,正常情况下自然通风是排不出去的,所以我建议由机械通风系统 .
回复

相关推荐

APP内打开