面积2876平方的地下二层车库要做排烟排风系统吗
sxp63
sxp63 Lv.4
2008年02月16日 17:33:12
来自于通风排烟
只看楼主

地下二层车库,面积2876平方,一二层均为1638平方,要做机械排烟和机械排风系统吗?

地下二层车库,面积2876平方,一二层均为1638平方,要做机械排烟和机械排风系统吗?
免费打赏
devotion2007
2008年05月12日 17:22:32
32楼
学习
回复
zhllr0303170217
2008年05月14日 13:46:54
33楼
8.2 排 烟

8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。

8.2.3 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。

8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。

排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。

8.2.6 机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。

8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。

回复
jiewoo
2008年05月20日 09:13:56
34楼
超过2000平方米应作机械排烟,这跟层数没关系,是总建筑面积达到2000平方米即需要设机械排烟。
不到2000平方米只是可以不设机械排烟,而采用其它防排烟方式,比如自然排烟等等方式,而不是说什么都不管。
回复
lengtingting
2008年05月21日 00:36:14
35楼
地下超市设有通气采光井,但面积没有达到2%以上,因此要设机械排烟,但疑惑的是可以考虑自然排风吗?
回复
loveguaimaomao
2009年02月26日 14:29:45
36楼
排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

2009年10月21日 17:38:13
37楼
肯定要做机械排风与排烟,地下一层可以自然补风,地下二层就要机械补风
回复

相关推荐