什么叫P?什么叫N? P指的是极,英文是POLE;N指的是中性线。特别注意,中性线N不是零线。零线在入户前接地,然后分开为N线和PE线。N线作为电源线的一支,而PE线则用于接地,保护人身安全。N线可以切断,也可以进开关。但PE线在任何时候不得断开,绝对不能进开关。 从上图中可以看到,入户时有三根线,即相线L、中性线N和保护线PE。这种接线形式被称为单相两线制,并且其中的PE不算线。为什么?国际电工委员会的标准IEC60364中规定:“线”指的是在正常运行时有电流流过的导线。正常运行时N线有电流,而PE线没有电流,因此PE不算线。

QQ图片20190111150632.png


什么叫P?什么叫N?


P指的是极,英文是POLE;N指的是中性线。特别注意,中性线N不是零线。零线在入户前接地,然后分开为N线和PE线。N线作为电源线的一支,而PE线则用于接地,保护人身安全。N线可以切断,也可以进开关。但PE线在任何时候不得断开,绝对不能进开关。


640.webp.jpg


从上图中可以看到,入户时有三根线,即相线L、中性线N和保护线PE。这种接线形式被称为单相两线制,并且其中的PE不算线。为什么?国际电工委员会的标准IEC60364中规定:“线”指的是在正常运行时有电流流过的导线。正常运行时N线有电流,而PE线没有电流,因此PE不算线。


所谓漏电,指的就是相线对地发生了接触。这种接触可能是电缆破损造成的,也可能是用电设备内部发生相线对外壳短路(碰壳故障)。但不管是哪一种,我们都把它们称为单相接地故障。


因为中性线N在户外有重复接地,所以中性线N上的电压为零。所谓零线会发生漏电,并且试图用开关来保护零线漏电的线路,事实上是没有意义的。户内根本就没有零线,无需我们去保护。N线的电压为零,它无从漏电,漏电保护对于N线也毫无价值。


一个P内,都有什么保护?


640.webp.jpg


断路器有两种脱扣器,分别是热脱扣器和磁脱扣器。热脱扣器对应于过载保护,磁脱扣器对应于短路保护。


QQ图片20190111151035.png


1P开关内部不但有触头(最上端),还有过载保护和短路保护。将多个1P开关组合起来,我们就得到2P开关、3P开关和4P开关。2P开关的两极中都具有线路保护功能。


如果某个开关内部没有过载保护和短路保护,只有触头部分,这种单触头的开关就不能叫做P。这种开关只能起到隔离的作用。我们将1P开关和单触头的开关组合起来,构成的开关就叫做1P+N开关。1P+N开关中的N只具有隔离功能。


对于家用来说,2P开关和1P+N开关在使用上没有本质区别。但如果线路的进线接反,即把相线L接到1P+N的N极上,N线接到1P+N的P极上,当线路中出现短路故障时,1P+N开关无法实施线路保护,而2P开关却可以。


所以,在任何情况下,切勿将1P+N开关的进线端口接反!


发生短路时,开关的保护操作与接线有什么关系?


下面分析一下1P+N断路器的解法:


640.webp.jpg


1图:图中负载侧发生了相线对N的短路,这时相线和N线中的短路电流一样大,因此开关会跳闸执行短路保护;


2图:图中开关与负载的连线处对地短路,这时相线电流很大,但N线没有电流,开关会执行短路保护;


3图:图中N线对地短路。因为N线的电位本来就很接近地电位,因此什么事情也没发生。


4图:图中负载上部发生了相线对N的短路,此时相线与N线的短路电流一样大,因此开关会跳闸执行短路保护。


5图:图中相线对地短路。由于开关接在N线侧,而N线中的电流接近于零,因此开关不会执行短路保护。


6图:图中开关出线侧发生对地。由于开关接在N线上,当开关闭合时,由于开关流过的电流很小,因此开关不会发生什么问题。


从上面的分析中也可以看出:


1、1P+N断路器必须P极接相线,N极接中性线,绝对不能接反,否则会出大问题。


2、不管是1P+N断路器或者是2P断路器,若不配漏电开关,当发生漏电时。对于TN系统,由于漏电电流被放大为相对中性线的短路电流,因此断路器会产生保护动作;对于TT系统,则因为漏电电流很小,断路器将不会执行保护。


3、系统中一定要有地线,用电设备的外壳必须接地。这样处理后,一旦发生漏电,系统自己就会执行跳闸保护。若用电设备的外壳未接地,则漏电开关只能依赖于人体接地来执行线路保护操作,虽然漏电开关会动作,但人体将承受非常危险的电击事故。


到底是2P好还是1P+N好?我的建议是:配电箱主开关尽量使用2P的。对于没有中性线只有零线(PEN线)的居家配电系统,不建议使用1P+N开关。

文章来源:机械工业出版社E视界(ID:cmpdgdz)

免费打赏
寻星星
2019年01月11日 17:01:26
2楼
谢谢分享
回复
杨建001
2019年01月12日 08:26:09
3楼
做一个热心并受欢迎的人
回复
liupoquan
2019年01月12日 18:00:27
4楼
涨知识了
回复
wang171468177
2019年01月12日 18:35:38
5楼
楼主说错了。1P+N的开关N是直通的只检测漏电情况,没有隔离功能所以L线和N不能互换。

ssszoo:确实是这样,楼主说的不对。

回复
云涛
2019年01月13日 21:13:40
6楼
讲解得不错
回复
echizenace
2019年01月15日 08:19:55
7楼
谢谢分享

liweixian-01:不错 谢谢分享

回复
zjc2016
2019年01月16日 10:33:20
8楼

学习了了,谢谢


回复
zhaoyangmao
2019年01月16日 13:12:47
9楼
学习了了,谢谢
回复
ynn101
2019年01月18日 17:07:13
10楼
1PN的N不是直通,是通过开关的,断开的时候也是不通的,只是不带保护。

wang171468177:你确定实际测量过?楼主说的是1PN的漏电开关。

回复
火龙果乎两个会
2019年01月21日 16:06:33
11楼
谢谢分享的文字
回复