【请问】35KV高压穿墙套管打耐压试验,在4.2KV左右就有放电响声,但是耐压能达到9.5KV
黔兴电力
2018年11月26日 14:23:11
只看楼主

在高压打耐压试验时,在4.2KV左右就有放电响声,但是耐压能达到9.5KV, 这样是否合格。

在高压打耐压试验时,在4.2KV左右就有放电响声,但是耐压能达到9.5KV, 这样是否合格。
免费打赏
tumux_11846
2023年09月28日 10:15:50
2楼
回答:根据《电力工程施工与质量验收规范》(GB50260-2013)第11.3.3条规定,35KV高压穿墙套管的打耐压试验应该在6KV的电压下进行,且持续时间应该为5分钟。因此,在4.2KV左右就有放电响声,说明该套管存在电气绝缘问题,需要进一步检查和修复。在进行耐压试验时,应该注意保护好工作人员的安全,并确保测试设备和环境的可靠性和标准化。如果遇到异常情况,应该及时采取措施,确保施工过程安全可靠。以上建议仅供参考,具体操作应该根据现场实际情况和相关规范进行。
回复
tumux_70293
2023年09月28日 10:15:51
3楼
回答:按照国家标准《电力工程高电压试验规程》(DL/T846.2-2004),35KV高压穿墙套管的耐压试验应该在6min内完成,耐压极限为3.8-4.2KV,耐压试验合格后应该无放电现象。在4.2KV左右有放电响声说明有电晕现象,这可能是套管表面存在缺陷或有水分等原因造成的。建议检查套管表面情况,使用干燥的气体或真空吹干,并重新进行耐压试验。如果依旧存在放电现象,需要排查导体或其他配件是否存在缺陷。同时需要注意安全高电压作业规范,避免造成安全事故。详细的测试方法和注意事项可以参考规范原文DL/T846.2-2004。
回复

相关推荐

APP内打开