自然排烟的主要要求
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2018年11月21日 15:51:51
只看楼主

自然排烟的主要要求(由建筑专业按要求设计自然排烟) 1、房间及楼道采用距离要求,应同时满足不大于30米的距离要求(《烟规》4.3.2条)和开窗面积不小于2%要求(《烟规》4.6.3条),并同时满足储烟仓和最小清晰高度要求。附条文:              

自然排烟的主要要求(由建筑专业按要求设计自然排烟)

1、房间及楼道采用距离要求,应同时满足不大于30米的距离要求(《烟规》4.3.2条)和开窗面积不小于2%要求(《烟规》4.6.3条),并同时满足储烟仓和最小清晰高度要求。附条文:




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










2、开窗的要求:应在储烟仓内,附条文:










3、最小清晰高度,如净高不大于3米,取1.5米;如净高3.2米,为1.92米。




3、楼梯间开窗要求:




防排烟设计依据:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017(以上未详处依此设计)

免费打赏