4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。       有一个项目3层厂房长50米,宽30米的丁类厂房,两边开有自然排烟的窗,开窗面积满足要求。是否需要做机械排烟系统?如果按照不应大于建筑内空间净高的2.8倍的要求,层高3.6米的2.8倍是11米,那是不是无法满足自然排烟要求?

     防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。这一句话的理解是否如果厂房划分了防烟分区,任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不大于30m的话就可以不设置机械排烟了?

    以上问题一直疑惑,哪位大神帮理解下。谢谢

免费打赏
wangxueleiyy
2018年11月06日 16:54:56
2楼
谢谢楼主的资料
回复
小歪90
2018年11月06日 19:39:05
3楼
学习了,玻璃绝缘子www.jueyuanzicj.com,回收绝缘子www.hsjyz8.com,www.hsjueyuanzi.com
回复
水暖001
2018年11月07日 08:54:23
4楼
1、防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m,这一点是一般的要求,但是规范上不是说了嘛,对于工业建筑其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍,说明工业建筑还得受到这一条件的限制,必须同时满足才行,针对你层高只有3.6的话,2.8倍约为10左右,可让建筑均匀的布置窗户即可,使防烟分区内的每一点距最近的排烟窗都尽量不要超过10米即可,这个应该是可以做到的。至于说划分防烟分区的事情,个人认为不需要,当审图提出来的时候再设立也可以(平时只做虚拟的防烟分区),如果真要设置防烟分区,针对此工程层高3.6话,防烟分区的长度不应大于28.8米,而不是30米。

zjg8237372:既然你已经算出排烟口距离防烟分区最远点不得超过10米,该厂房长50,宽30,而且多层,怎么可能不设机械排烟呢?层高3.6米,防烟分区长度可以做到36米。

wzp736:人家宽度就30米  咋不超过10米

回复
zw980721
2018年11月08日 12:42:28
5楼

8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

       2 建筑面积大于5000m2的丁类生产车间;

小于5000m2的丁类生产车间可以不设


回复
ibinzh
2018年11月16日 12:29:25
6楼

建筑面积4500m2,丁类厂房,不超5000m2,不用设置排烟设施。

如果是丙类的话,自然排烟距离大于净高2.8倍要求,不能设置自然排烟,要做机械排烟。

回复
bnmmm67
2018年11月25日 19:13:54
7楼
非常感谢分享
回复
cof1543413827212
2018年11月30日 18:21:07
8楼
谢谢楼主分享
回复
cof1543415360503
2018年11月30日 18:30:20
9楼
谢谢楼主分享
回复
cof1543583861814
2018年12月01日 17:10:54
10楼
谢谢楼主分享
回复
cof1563522616894
2019年07月25日 10:35:31
13楼

为了省钱,一定要采用自然排烟,那么在超过2.8倍净高的位置顶设排烟通道,可以么?