关于管道覆土的问题
天涯一叶秋
2018年11月01日 09:48:22
只看楼主

设计排水管道管顶覆土0.8m这个时候是满足室外排水设计规范的,但是施工单位提出,在进行路基施工(特别是压实)的过程中(路基0.6m)这个时候管道覆土只有0.2m没办法进行压实或者压实过程中容易压坏管子,需采取措施!!问一下哪位大侠遇到过类似问题,设计时满足设计规范,但实际操作过程中却存在这样的问题,望赐教!!!!!!!!!!!!!!

设计排水管道管顶覆土0.8m这个时候是满足室外排水设计规范的,但是施工单位提出,在进行路基施工(特别是压实)的过程中(路基0.6m)这个时候管道覆土只有0.2m没办法进行压实或者压实过程中容易压坏管子,需采取措施!!问一下哪位大侠遇到过类似问题,设计时满足设计规范,但实际操作过程中却存在这样的问题,望赐教!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
cof1543415112114
2018年11月28日 22:55:05
22楼
非常感谢分享
回复
cof1543583861814
2018年12月01日 17:10:53
23楼
谢谢楼主分享
回复
xingye8860
2018年12月03日 09:15:11
25楼
7m的距离不影响房屋
回复
nzynumber1
2018年12月03日 21:03:48
27楼
我们需要对管道进行混凝土满包加固,塑料管的话也可以在接口处用管箍处理后满包,然后0.8m的话已经到了道路的结构层,需要道路专业的对此处的道路结构层做相应调整且为乐道路的质量需要用到土工格栅布处理
回复
在水一方oo
2018年12月07日 09:56:41
29楼
一般是采用反沟槽开挖,有管道的位置填土可以厚点,然后反抛
回复
渐行渐远的旧人
2018年12月12日 15:42:50
30楼
进来学习学习
回复
听雨si
2018年12月14日 15:07:21
31楼
这管子为啥埋的这么浅啊
回复
邓州小哥
2018年12月16日 22:25:27
32楼
受教了,谢谢师傅们!
回复
xingye8860
2018年12月18日 09:20:10
34楼
谢谢楼主的讲解。
回复
budouniwan
2018年12月24日 14:44:07
35楼
采用20cm砼包封即可
回复