关于地下室做为上部结构嵌固端的疑问
xjgqs
xjgqs Lv.3
2008年02月02日 10:59:24
只看楼主

规范规定当地下室顶板做为上部结构的嵌固部位时,地下时结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构侧向刚度的2倍。现在经过SATWE计算(其中回填土对墙体约塑填0)满足侧向刚度要求。实际工程做完以后,地下室周围墙体也没有回填土,这样是否可以做为上部结构的嵌固端?还是做一层计算?做为一层计算可能我的建筑高度就超过100M了!】不知道如何考虑。。。。。。。,等高手解答!!!!!!!!!

规范规定当地下室顶板做为上部结构的嵌固部位时,地下时结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构侧向刚度的2倍。现在经过SATWE计算(其中回填土对墙体约塑填0)满足侧向刚度要求。实际工程做完以后,地下室周围墙体也没有回填土,这样是否可以做为上部结构的嵌固端?还是做一层计算?做为一层计算可能我的建筑高度就超过100M了!】
不知道如何考虑。。。。。。。,等高手解答!!!!!!!!!
免费打赏
mayunjun
2008年02月02日 14:02:14
2楼
为什么地下室周边肥槽内不按规定回填土?按基础规范建筑必须满足一定的埋置深度,若周边不回填土,就不能满足基础规范规定的基础埋置深度要求。