10kV环网柜的母线截面和负荷开关该如何选择?
yang704825
yang704825 Lv.2
2008年01月31日 15:32:44
只看楼主

在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网. 问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号? 2 环网柜的母线该如何选择? 3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择? 希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.

在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网.
问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号?
2 环网柜的母线该如何选择?
3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择?
希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.
免费打赏
linx8849
2008年02月14日 15:47:24
13楼


环网不一定要用环网柜呀!应该是一种供电方式.
回复
dreamshenzhen
2008年02月14日 17:39:19
14楼
需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA);

总负荷12500KVA,两个环网就可以了,采用10KV开闭站就OK了。

如果不是你表述的不清楚,那么就是你们的单位太有钱。
回复
powerxp001
2008年02月14日 19:48:51
15楼

支持
回复
hanzhg54
2014年07月07日 18:41:04
16楼
环网柜由于空间限制,母线不可能选得很大,
回复
wangxf
2014年11月19日 22:54:52
17楼
看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
回复