10kV环网柜的母线截面和负荷开关该如何选择?
yang704825
yang704825 Lv.2
2008年01月31日 15:32:44
只看楼主

在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网. 问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号? 2 环网柜的母线该如何选择? 3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择? 希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.

在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网.
问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号?
2 环网柜的母线该如何选择?
3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择?
希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.
免费打赏
hq2005
2008年01月31日 17:09:42
2楼
1、我们常用的进口环网柜有:AAB safeplus、施耐德RM6(SM6)、法国阿尔斯通FBA等
2、环网柜母排内置,不需考虑。
3、环网柜内置负荷开关的额定电流为一般为630A,单环供电容量不够。

另:短时耐受电流(12KV):20KA/2~3S
回复
tim_yuan
2008年02月01日 11:15:11
3楼
ABB Safe, 630A/20kA
ABB Uniswitch 630A/25kA
单环供电容量不够,同意楼上
回复
yang704825
2008年02月01日 14:18:48
4楼
常用的630A的负荷开关显然不能满足供电容量,据我所知,目前进口负荷开关已经有更高容量的,哪位朋友是否有相关资料或者信息?
环网柜母排可以不用考虑,但是连接环网的电缆该如何选择呢?是否会考虑所有开闭所电流之和啊?
回复
hq2005
2008年02月01日 15:45:54
5楼
当然,而且还要校验电缆的热稳定电流。
回复
yang704825
2008年02月01日 17:08:49
7楼
环网电缆载流量该多大啊,12个开闭所串在一起电流至少好几千安,有这么大的电缆吗?这一个技术问题?
另外,切换电流的负荷开关有这么大容量的吗?这又是一个技术难关?
我们期待高手给出办法,难道环网供电方案不适合这个项目,我开始怀疑自己了.
回复
163wangjinyu
2008年02月01日 20:52:02
8楼
学习
回复
c283434618
2008年02月02日 15:49:11
9楼
路过
回复
lbq1139
2008年02月02日 16:34:53
10楼
我在浙江做是可以的,可多设几个单环处理,每个环容量在45OOKVA左右
回复
yang704825
2008年02月03日 09:14:43
11楼
感谢十楼的兄弟,,路过的朋友请提些意见啊?真理越辩越明嘛.
回复
qiqi19801209
2008年02月03日 09:45:31
12楼
外行插一句:

为什么一定要用所谓的环网柜?

个人认为:只要是放到环网上的柜子都可以叫做环网柜;

断路器柜不能用吗?(我说的是国内普遍的到4000A的开关柜)把保护除掉不是一样吗?
回复

相关推荐

APP内打开