配电室中性点接地与保护接地
eric9156
eric9156 Lv.2
2018年08月18日 21:21:13
只看楼主

Tns、tnc、Tncs系统,是不是配电室内的接地都一样?变压器中性点接地在变压器室直接接地,之后在配电室内中性线不再接地;变压器壳体通过中性点接地处接地,开关柜的接地单独接地;配电室内,是不是不管哪种接地系统,中性线都只能一点接地?保护接地可以重复接地 最近学习接地系统,请各位赐教

Tns、tnc、Tncs系统,是不是配电室内的接地都一样?变压器中性点接地在变压器室直接接地,之后在配电室内中性线不再接地;变压器壳体通过中性点接地处接地,开关柜的接地单独接地;配电室内,是不是不管哪种接地系统,中性线都只能一点接地?保护接地可以重复接地

最近学习接地系统,请各位赐教


免费打赏
风平浪静02
2018年08月19日 10:43:39
2楼

TN-C,TN-S,TN-C-S统称为TN系统接地型式。关于中性点直接接地的系统接地型式还有TT。

这里第一个字母都是T,表示电源端有一点直接接地,这个接地的名称叫 “系统接地” 。有其自身的含义和需要,其它解释是无法替代的。

1、如果变压器内部高压绕组与外壳(外露可导电部分)碰触,则利用外壳的接地,使得高压电流通过接地返回高压电源。避免了变压器外壳带高压电。

2、如果变压器内部高压绕组与低压绕组碰触,那么可以通过系统接地,使得高压电流通过系统接地返回高压电源。可以避免低压系统承受高压电,对人员和设备造成威胁。

3、系统接地的接地电阻是有要求的,而且必须定期进行测量,如有不符合要求,必须加以整改。配电室的地面是硬化的,配电柜空间有限,会给定期测试和整改造成障碍。大多数接地体本来就设置在变压器旁边,有一条专用导线连接到配电柜下,这样配电柜下一点接地对于电流的路径是没有两样的,也就是舍近求远了。

有些人说到配电柜下接地;就会说,变压器到配电柜的引线很牢固,不可能有故障。说到变压器旁边就近接地;就会说,变压器到配电柜之间,由于连接原因可能丢失 PE 的接地。这种以自身为标准,缺乏逻辑的论说,可以休矣。

TN系统的 ” N “ 主要是,保护导体和电源中性点有直接的连接,使得发生相线与电气外露可导电部分接触时,形成一个相电流短路路径,确保保护动作,并没有说保护导体与大地的关系。但是,尽可能地保持保护导体电位与大地相接近也是需要的。那么这个接地最佳的点是在用电设备旁边或者在用电负荷中心。但是,搞一个接地体也不是很容易的事情,在远离管理范围,有可能不可靠。那么这个点就可以设置在配电室的,配电柜下面任何一处。

现在,由于注意了中性线与大地分流而造成杂散电流的影响,提倡中性点一点接地。那么有些人,不是把PE的接地前移(以系统接地兼并PE接地),而是去掉了系统接地。这种捡芝麻丢西瓜的事情,只有在建筑电气行内发生。TN系统中的PE也不是起到保护接地作用,PE 主要通过相短路使得开关动作,相当于保护接零。真正起接地保护作用的是系统接地,是TT系统的PE。

TN-C-S系统,最好在中性线与PE分离处,再有重复接地。所以,中性线只能一点接地,也只是根据需要而定。PE线由于正常情况下不流经电流,所以可以重复接地,就是把PE全部埋入地下也无所谓,只要有利于操作方便。



eric9156:感谢您的解答,我理解最好就是中性点在变压器室接地,此处变压器壳体可以通过同一根接地线接地。在变压器室之后,即到低压柜处后,中性线与柜子的接地线完全分开,中性线不再接地,柜子的接地线可以重复接地。那么低压开关柜的出线是不是必须得使用五芯电缆呢,因为中性线与pe线分开后不能再合一块

回复