最近工地基坑支护工程采用600mm的旋喷桩做址水、挡土作用,施工单位报进度款时,工程部经理说按300kg/m的水泥用量控制工程量,我感觉水泥用量不用这么多?请教各位能不能给经验数据参考参考?谢谢!
最近工地基坑支护工程采用600mm的旋喷桩做址水、挡土作用,施工单位报进度款时,工程部经理说按300kg/m的水泥用量控制工程量,我感觉水泥用量不用这么多?请教各位能不能给经验数据参考参考?谢谢!
2楼
设计桩径初定φ800,按照设计要求,采用P.O32.5普通硅酸盐水泥,水灰比1:1,水泥掺入比20%,掺入量0.4×0.4×3.14×18×0.2=180kg/m
回复
3楼
这是搅拌桩的算法,旋喷的要大吧
回复
4楼
我刚做了直径800的旋喷桩,水泥量也就300kg/m,这个可以有流量和提速来算,你那直径600的,应该不用那么多的
回复
5楼
基坑支护工程是要做支护方案的,要根据工程实际情况进行计算桩径,深度,强度等,有了这些就可算水泥用量。
回复
6楼
具体的计算方法有吗?
回复
7楼
600的没这么多,800就有
回复
8楼
不管是600还是800,都是按体积计算的,难道说物体的密度会因体积大小而改变?
而且设计文件上应该有水泥掺量
回复
9楼
到底怎么算的啊!
回复
10楼
高压旋喷桩的水泥用量,是通过试验确定的,有经验的可以经验确定。2楼解释完全错误。
土质不同、高压旋喷桩基使用目的不同、高压旋喷机械液压和气压选择不同、提升速度与转速不同,水泥用量不一样。但是如果是止水帷幕、沙土,一般机械的水泥用量和2楼计算结果还是比较吻合的,这是经验数据。
具体的设计和计算,可以在论坛上查找高压旋喷桩规范,我传过一本参考书。
回复
11楼
有什么规范啊?
回复