高压旋喷桩试桩,多久可以拿到检测报告,然后可以大面积开展
xihan09220
xihan09220 Lv.2
2015年12月19日 20:29:12
来自于建筑施工
只看楼主

现在正在做一个地基处理的项目,涉及到强夯、旋喷桩、CFG桩。。。。想问一下:1.强夯正式施工前需要试夯,试夯14天后开始做一系列的试验。主要包含哪些实验?做完这些实验到取回实验室出具的检测报告需要多久?(从试夯到开始正式强夯,需要持续多久?)2.高压旋喷桩正式施工前需要进行试验性施工,做完这个实验性施工到取回报告需要多久?(从试桩到正式施工,需要多久?)3.CFG桩同上。求各位大神指点。

现在正在做一个地基处理的项目,涉及到强夯、旋喷桩、CFG桩。。。。
想问一下:
1.强夯正式施工前需要试夯,试夯14天后开始做一系列的试验。主要包含哪些实验?做完这些实验到取回实验室出具的检测报告需要多久?(从试夯到开始正式强夯,需要持续多久?)
2.高压旋喷桩正式施工前需要进行试验性施工,做完这个实验性施工到取回报告需要多久?(从试桩到正式施工,需要多久?)
3.CFG桩同上。

求各位大神指点。
建筑精灵
2015年12月19日 21:08:53
2楼
有很多资料可以参考。
回复
甲方施工员
2015年12月22日 09:28:36
3楼
可以参考下《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012:
强夯在29页左右

7.3.7 水泥土搅拌桩复合地基质量检验应符合下列规定:
1 施工过程中应随时检查施工记录和计量记录。
2 水泥土搅拌桩的施工质量检验可采用下列方法:
1)成桩3d内,采用轻型动力触探(N10)检查上部桩身的均匀性,检验数量为施工总桩数的1%,且不少于3根;
2)成桩7d后,采用浅部开挖桩头进行检查,开挖深度宜超过停浆(灰)面下0.5m,检查搅拌的均匀性,量测成桩直径,检查数量不少于总桩数的5%。
3 静载荷试验宜在成桩28d后进行。水泥土搅拌桩复合地基承载力检验应采用复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验,验收检验数量不少于总桩数的1%,复合地基静载荷试验数量不少于3台(多轴搅拌为3组)。
4 对变形有严格要求的工程,应在成桩28d后,采用双管单动取样器钻取芯样作水泥土抗压强度检验,检验数量为施工总桩数的0.5%,且不少于6点。

==============================================================

7.4.9 旋喷桩质量检验应符合下列规定:
1 旋喷桩可根据工程要求和当地经验采用开挖检查、钻孔取芯、标准贯入试验、动力触探和静载荷试验等方法进行检验;
2 检验点布置应符合下列规定:
1)有代表性的桩位;
2)施工中出现异常情况的部位;
3)地基情况复杂,可能对旋喷桩质量产生影响的部位。
3 成桩质量检验点的数量不少于施工孔数的2%,并不应少于6点;
4 承载力检验宜在成桩28d后进行。
回复
wufootball2008
2015年12月23日 17:35:32
4楼
可以参考下《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012:
回复

相关推荐

APP内打开