我公司的2000KVA变压器的变低侧电容补偿柜的总开关原来是刀熔开关,由于开关后的熔断器支架长时间发热运行到100多度,电流为150~200A,环境温度为35度。公司将刀熔开关换为500A新空气开关(常熟开关厂和施耐德两种),现当电容柜电流运行于200A时,空气开关自动断开。请教各位是什么原因?是电容的谐振电流引起的吗?
