消防应急照明的问题
麦田里的荷花
2018年06月06日 17:18:15
只看楼主

有个6层综合楼,负荷等级为二级。每层是个防火分区,走廊设置消防疏散照明,采用自带电池的消防双头灯。现在有点疑问:能否从每层的普通照明箱出一个专用回路接消防疏散照明?并且建筑物设置有火灾自动报警系统,火灾时还需要强启疏散照明吗?

有个6层综合楼,负荷等级为二级。每层是个防火分区,走廊设置消防疏散照明,采用自带电池的消防双头灯。现在有点疑问:能否从每层的普通照明箱出一个专用回路接消防疏散照明?并且建筑物设置有火灾自动报警系统,火灾时还需要强启疏散照明吗?
免费打赏
大同00
2018年06月11日 11:17:05
2楼
消防应为单独的配电系统。应从本建筑总配电箱引出专用回路为应急照明配电。