最近在做一个蒸汽采暖系统,接口压力为0.6MPa,以前没有做过,希望高人指点一下。系统如何布置?选哪种散热片?等等,先谢了
最近在做一个蒸汽采暖系统,接口压力为0.6MPa,以前没有做过,希望高人指点一下。系统如何布置?选哪种散热片?等等,先谢了
12楼
蒸汽采暖从安全上讲,一般不用于居民采暖,用于工业还可以,用于居民,最好用汽-水换热器,既安全、又舒适。
回复
13楼
我们的蒸汽采暖都是减压到0.2-0.3MPa
回复
14楼
现在接一家蒸汽采暖的单子,从未接触过啊。哪位可以教教啊!
:( :( :( :(
回复
15楼
蒸汽的安全系数低啊
回复
16楼
同感 正在做一个3层办公楼 蒸汽采暖
回复