蒸汽采暖
hubeizymhuan
2008年01月20日 01:50:34
来自于采暖供热
只看楼主

最近在做一个蒸汽采暖系统,接口压力为0.6MPa,以前没有做过,希望高人指点一下。系统如何布置?选哪种散热片?等等,先谢了

最近在做一个蒸汽采暖系统,接口压力为0.6MPa,以前没有做过,希望高人指点一下。系统如何布置?选哪种散热片?等等,先谢了
免费打赏
minyan11
2008年01月20日 10:44:53
2楼
蒸气有别与水的特殊的物理性质,主要有水气公存管道中的水、气阻问题;凝结水的疏散;管材、填料和散热器的耐温特性;凝结水排除、排向和回收问题;高温设施的防护问题,等等。

最好换热成水暖。
你热源的温度是多少?
回复
hubeizymhuan
2008年01月20日 16:30:40
3楼
蒸汽入口的压力的0.6MPa,按照饱和蒸汽的算,查表大约是130多度,考虑散热器的的承压能力,想减压到0.3Mpa,大约是110多度的样子。不知道这个凝结水量如何算出来,还有如何根据这个水量选择疏水阀。还有,蒸汽管道的流速一般是怎么确定的?有没有什么专门的规定啥的?
回复
lihaidan
2008年01月23日 10:30:17
4楼
减压后为什么要变径啊?不需要的吧,向楼上的请教,能否解释一下,我们没碰到过这种情况.
回复
minyan11
2008年01月23日 12:46:31
5楼

压力降低,则动力降低,阻力增大,所以要增大管径,并且根据介质流向使用上偏或下偏变径。
回复
bjxiaofeixia
2008年01月24日 12:37:16
6楼
先降温度,最好用蒸汽--水换热器, 降到标准采暖温度,否则会有严重安全问题。我的qq:243326958 13391861249
1、全不锈钢 316L
2、体积: 1/5--1/10 老管壳式换热器 小巧 省空间
3、全焊接结构 使用 40年以上 质保8年
4、换热系数 最高可达 14000w/m2•0C
5、耐400度高温;耐1.6MPA压力
6、独特的螺旋螺纹换热管结构,可将冷凝水温度控制在 较低水平,节约蒸汽,减少运行费用 端口温差1-2度
清洗方便,不拆卸 费用低 5-10小时清洗完毕
7、原装进口,100度连接 ,减少压降 , 运行过程中噪音低于60分贝
8、节省蒸汽10-15%

回复
bjxiaofeixia
2008年01月24日 12:39:30
7楼
蒸汽换热器外观图
回复
lihaidan
2008年01月25日 15:27:16
8楼

有道理,谢谢,可我们在实际操作中没实施过!还有 什么叫根据介质流向使用上偏或下偏变径啊?有什么区别吗?
回复
jiujiuguiyi2003
2008年10月23日 14:07:27
9楼
这换热器挺好用,轻,换热系数大,不用做基础,管道固定,体积小我们用过,是地暖,凝结水温挺低
回复
chunhuihdx
2009年07月26日 16:59:39
10楼
对蒸汽采暖一点也不懂,学习学习看
回复
qiu900
2009年12月24日 20:26:21
11楼
虽然现在蒸气取暖系统很少用了,但还是有小区在使用。
对蒸气取暖了解不多,希望有懂行的多介绍蒸气取暖。
如同一组散热器,用蒸气取暖和水取暖,散热量差多少。
以及其他使用中注意问题。
回复

相关推荐