注浆加固技术设计需要符合以下规定
小百百
小百百 Lv.5
2018年01月22日 17:02:11
来自于隧道工程
只看楼主

注浆加固应保证加固地基在平面和深度连成一体,满足土体渗透性、地基土的强度和变形的设计要求。在地基处理中,注浆加固宜与其他地基处理方法联合使用,当采用单一注浆加固方法处理地基时要充分论证其可靠性。而水泥为主剂的浆液注浆加固设计应符合下列规定: 1. 注浆孔间距按试验结果确定,一般可取1.0~2.0m。浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5~20min;在粘土地基中,宜为1~2h。

注浆加固应保证加固地基在平面和深度连成一体,满足土体渗透性、地基土的强度和变形的设计要求。在地基处理中,注浆加固宜与其他地基处理方法联合使用,当采用单一注浆加固方法处理地基时要充分论证其可靠性。而水泥为主剂的浆液注浆加固设计应符合下列规定:


1. 注浆孔间距按试验结果确定,一般可取1.0~2.0m。浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5~20min;在粘土地基中,宜为1~2h。


2. 注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%~20%;注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。


3. 对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液,在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。


4.对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2~0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2~0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,塌落度宜为25~75mm,注浆压力为1~7 MPa。当塌落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥~水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1 MPa。


   管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、冻结管打设工程、地基处理、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频。


加倍努力
2018年01月23日 09:38:39
2楼

好资料,学习了。

回复
cof1522579395669
2018年04月03日 01:35:22
4楼
空空口号也太言重嘞
回复

相关推荐

APP内打开