根据给水排水技术措施,建筑物内应尽量利用室外管网的水压直接供水,因此决定一至四层管网直供,五层以上用变频调速成套设备供给。现在的问题是五层以上设一个分区则超压,(层高2.90),设两个分区如果上两套变频设备我觉得又不经济。因此我决定设一套变频设备,5-8层通过减压阀减压后供给,9层以上直供,各位同行认为合理吗?还有针对夜间小流量用水的情况,为了避免泵的频繁启动,我想设置一个气压罐,请问气压罐的调节容积如何确定?一般来说这样的高层住宅设置几台变频泵比较合理?请各位不吝赐教,谢谢!

2005年01月19日 22:06:54
12楼
在想想,考虑中~~~`
回复
南坪顽钟
2005年01月20日 09:53:48
13楼
设两套变频泵组较合理,运行费用较省不说,给水管道系统也简单,如果用减压阀减压,减压阀的设置较麻烦。设三台泵,可以不设气压罐
回复
wurzh
2005年01月20日 19:31:56
14楼
同意四楼的做法。
回复
vectra
2005年01月20日 22:40:35
15楼
最省钱的啊~~~五层以上由水箱供好了,都不要变频泵组了
回复
lushan1008
2005年01月21日 11:04:06
16楼
设置一套设备.

在超压部分用减压阀