各位高手,我给水分区的时候,是按照15层一个区的,即45米,中间有两个避难层,总计47层,地下有4层,供水分区的时候,是用变频还是用水箱做串联分区,希望给一个建议,刚开始接触这样的超高层,头绪理的不是很清楚.
各位高手,我给水分区的时候,是按照15层一个区的,即45米,中间有两个避难层,总计47层,地下有4层,供水分区的时候,是用变频还是用水箱做串联分区,希望给一个建议,刚开始接触这样的超高层,头绪理的不是很清楚.
2楼
一般来说,如果户数大于300户可采用变频,小于300户采用水箱供水。这重要是考虑经济及节能上的。
回复
3楼
户数是585户,有360户是普通的,其他的是豪宅,考虑起来蛮麻烦的,
回复
4楼
建议十层一个区,中间层若有位置放水箱,做水泵-水箱供水,水箱供水水压稳定。
回复
5楼
我 的设备转换层,是每15层有一个,看来十层是没有办事实施的
回复
6楼
好像很有点麻烦喽
回复
7楼
水箱为好。
回复
8楼
同意楼上的朋友,采用减压水箱加减压阀.
回复
9楼
首先感谢各位网友的关注,该问题在总院的一个资深工程师的建议下,让我做如下的处理,生活供水方面,在地下二层设置两组水泵,一组直接接屋顶水箱,供应顶层到28层,其中要保证用户的水压0.15MPA,在屋顶局部加压,供应43到46层.在32层即避难层设计水箱,供应住宅的27层到2层,在16层位置设置减压阀,在入户超压的局部(同HAI所说)设立设立入户减压阀.
消防系统的办法是,消防水箱水直接由水泵加压,各分区设置比例减压阀.
现在碰到的问题就是需要的水泵扬程都在230米左右,将来的设备选择可能有一些麻烦,在这里感谢各位的技术支持,祝福各位新年快乐,奖金多多!!!