消火栓泵末端接线消火栓泵75KW用70MM2的YJV线够吗?,用星三角启动,我个人认为考虑启动电流要用120比较好,我的答案对吗
消火栓泵末端接线消火栓泵75KW用70MM2的YJV线够吗?,用星三角启动,我个人认为考虑启动电流要用120比较好,我的答案对吗
2楼
70平方的够用了,其实用50平方的就差不多了,没有必要用120的。
回复
3楼
你是怎么算的呀
回复
4楼
搞错啦,我是用95的
回复
5楼
星三角启动的水泵,启动电流是额定电流的多少倍啊
回复
6楼
晕,照老兄的算法,如果用直接启动的电机,启动电流是额定电流的4~7倍,那要选多大的电缆啊···
启动电流时间很短,不用考虑的。如果用在非爆炸危险区域,配合160A的断路器,3x70的电缆就可以了
回复
7楼
3x70的电缆足够了,呵呵。我刚用了。
回复