具备双电源切换条件,应急照明灯带蓄电池和不带蓄电池如何实现自动点亮(在有火灾自动报警系统和无火灾自动报警系统时),如果按我图纸上的表示,经过双电源切换后,直接两线给应急照明灯(不带蓄电池)供电,消控室火灾时只是切断住宅照明用电,另一备用回路保持通电,这样的话,应急照明灯应该还是不会点亮,我知道的一种做法就是应急照明灯回路开关采用分励脱筘器+交流接触器+消防控制模块,应急照明灯由单极双控开关就地控制,应急照明灯回路出线为三线。,这样就能平时可受开关控制,火灾时,强制点亮。但这种方式只能在有设置火灾自动报警系统时,才能采用。
现在问题是,具备双电源切换箱,如何不通过火灾自动报警系统,来实现自动点亮应急照明灯的功能,因为一般理解,带蓄电池的应急照明灯只有在两路电源都出现切断时,应急照明灯才会自动点亮。如果采用不带蓄电池的应急照明灯,正常时平时不亮,火灾时因无火灾自动报警系统配合,无法实现强切,那结果会导致应急照明灯平时不亮,火灾时也不亮,因没带蓄电池,两路电源中断时,应急照明灯还是不亮。
请问高手,如何在具备火灾自动报警系统和不具备火灾自动报警系统时,来实现应急照明灯的自动切换,应急照明灯何时需要自带蓄电池。自带蓄电池的灯具在具备双电源切换时,且正常电源切断时,如何实现自动点亮。
如能提供图纸,不胜感激!!!
2楼
不具备火灾自动报警系统,则不需强制点亮。
回复
3楼
