如图,PKPM说明书上说嵌固端下一层柱纵筋相对上层增大10%。首先我的理解是如果嵌固端填1,意思就是在第一层标准层底部嵌固,也就是在基础嵌固。而我模型一共两层,其中一层为基础拉梁层,地下室层数定义为1,嵌固端所在层号填1,发现计算出来是地梁层的柱子比上一层配筋大10%。这样的结果跟PKPM的说明不是不符么?因为嵌固端下一层不就是基础了?为什么结果是把嵌固端所在层的柱配筋放大了?求解,跪谢了。
如图,PKPM说明书上说嵌固端下一层柱纵筋相对上层增大10%。
首先我的理解是如果嵌固端填1,意思就是在第一层标准层底部嵌固,也就是在基础嵌固。
而我模型一共两层,其中一层为基础拉梁层,地下室层数定义为1,嵌固端所在层号填1,发现计算出来是地梁层的柱子比上一层配筋大10%。这样的结果跟PKPM的说明不是不符么?因为嵌固端下一层不就是基础了?为什么结果是把嵌固端所在层的柱配筋放大了?
求解,跪谢了。