供电方案,电杆与电杆之间上断路器
采石人
采石人 Lv.3
2017年12月12日 09:56:25
只看楼主

最近接的一个工程,在已立杆旁(15m)新立杆再电缆下线,以往都是在新立杆上装断路器,作为产权分界点,但是这次方案明确在已立杆上上断路器,作为产权分界点。请问,断路器能这么装吗?能的话怎么装?希望有了解的师傅指教。

最近接的一个工程,在已立杆旁(15m)新立杆再电缆下线,以往都是在新立杆上装断路器,作为产权分界点,但是这次方案明确在已立杆上上断路器,作为产权分界点。

请问,断路器能这么装吗?能的话怎么装?希望有了解的师傅指教。
免费打赏
dalijiang
2017年12月12日 15:55:58
2楼

可以,户外断路器转法灵活,注意对地距离这些即可。

回复
智能建筑一体化
2017年12月13日 08:55:53
3楼

可以,不要与规范相冲突即可!



专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836 


回复

相关推荐