小弟暖通专业的。想问个问题。封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。如果这个楼梯间开门通向消防电梯前室,那么这个前室是否定位为合用前室?楼梯间定位为防烟楼梯间?

小弟暖通专业的。想问个问题。
封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。如果这个楼梯间开门通向消防电梯前室,那么这个前室是否定位为合用前室?楼梯间定位为防烟楼梯间?
一竖三横
2017年12月13日 00:51:03
2楼

你为何不直接问建筑专业同事?

回复
yangaiyang
2017年12月13日 08:39:57
3楼

这个楼梯间定义为防烟楼梯间,前室为合用前室

回复
永远是新手dxy
2017年12月13日 10:56:57
4楼

楼梯间应该定义为防烟楼梯间,前室为合用前室

#3 0
回复
shijugang
2017年12月14日 11:04:14
5楼

我个人认为应该在前室做加压送风。