最近处理一项目,甲方坚持要把房间的门直接开到楼梯间内,如下图 本人属于半路出家的那种,对规范学习还不够,总觉得这么搞是不对的,但又不知道那里不对,因为之前我接触过的图,都是疏散门开到疏散走廊里面楼梯的门都是从疏散走廊开的,如有大神知道规范具体条文,还望指出,谢谢
最近处理一项目,甲方坚持要把房间的门直接开到楼梯间内,如下图
本人属于半路出家的那种,对规范学习还不够,总觉得这么搞是不对的,但又不知道那里不对,因为之前我接触过的图,都是疏散门开到疏散走廊里面楼梯的门都是从疏散走廊开的,如有大神知道规范具体条文,还望指出,谢谢
12楼
没办法,有些业主还真是固执
回复
13楼
悦宸建筑 发表于 2017-12-7 15:23 封闭楼梯间内除疏散门之外,不应有其他的门。规范对楼梯间的门有严格要求。报歉,之前没说清楚,我这个工程是个三层的楼12.5米高,是多层建筑,您给我指的规范是高规上的,建规好象没有的相应的规定,说的是除楼梯间的门外,楼梯间内不应该开设其它洞口,但是楼梯间两个门这个规范好象没有限制吧,现在高规和建规合并了,就更没有这个说法了,这样怎么和甲方说才能让人信服呢?希望您能不吝赐教。
回复
14楼
chenvp83 发表于 2017-12-7 16:00 没办法,有些业主还真是固执关键是没什么让人信服的理由啊,规范也没说不让,你没招啊
回复
15楼
谢谢楼主的资料
回复
16楼
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
回复
17楼
大厅的门不属于楼梯间疏散用的门。因此不能开向楼梯间。
回复