最近处理一项目,甲方坚持要把房间的门直接开到楼梯间内,如下图 本人属于半路出家的那种,对规范学习还不够,总觉得这么搞是不对的,但又不知道那里不对,因为之前我接触过的图,都是疏散门开到疏散走廊里面楼梯的门都是从疏散走廊开的,如有大神知道规范具体条文,还望指出,谢谢
最近处理一项目,甲方坚持要把房间的门直接开到楼梯间内,如下图
本人属于半路出家的那种,对规范学习还不够,总觉得这么搞是不对的,但又不知道那里不对,因为之前我接触过的图,都是疏散门开到疏散走廊里面楼梯的门都是从疏散走廊开的,如有大神知道规范具体条文,还望指出,谢谢
2楼
楼梯间两边都做门不就可以了
回复
3楼
几层? 面积? 看看规范开敞楼梯间的定义
回复
4楼
一竖三横 发表于 2017-12-4 21:18 几层? 面积? 看看规范开敞楼梯间的定义我这是封闭楼梯间
回复
5楼
太原建筑设计 发表于 2017-12-4 19:31 楼梯间两边都做门不就可以了看到上面那卫生间了没,我曾经在那开了一个门,甲方不让啊,人说可以直接开到楼梯间内,为什么还要破坏卫生间,我一时又找不到合适的理由,总不能说我感觉不对吧,这也太不专业了
回复
6楼
看着没有毛病的,这样更有利于二楼以上的人员疏散,右边楼梯间右侧的门位置不对,再下来些才可以。
回复
7楼
楼梯间两边可以开门
回复
8楼
可以开门的呀,这样疏散不是更有利吗
回复
9楼
天蝎小恶魔 发表于 2017-12-5 10:25 看着没有毛病的,这样更有利于二楼以上的人员疏散,右边楼梯间右侧的门位置不对,再下来些才可以。是吗,这么开门是可行的吗,我总记得消防局有一警官曾经把我的平面方案给否了,理由就是从房间里不能直接进入楼梯间,要经过疏散走廊才行,可我忘了他当时列出的理由是什么了,真是纠结
回复
10楼
封闭楼梯间内除疏散门之外,不应有其他的门。规范对楼梯间的门有严格要求。
回复
11楼
楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
回复