油变能用在配电室吗
水果小斯
2017年11月17日 17:23:03
来自于变压器
只看楼主

油寝室变压器可以用在配电室替代干变吗,如果不能使用能给出国标的规定吗

油寝室变压器可以用在配电室替代干变吗,如果不能使用能给出国标的规定吗
免费打赏
a396673967
2017年11月24日 12:27:38
2楼
油变压器单独设置房间
回复
丁香花开
2017年12月01日 09:46:01
3楼
20KV及以下变电所设计规范GB50053-2013,4.1.3:
户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸式三相变压器,应设在单独的变压器室内,并应有储油或挡油、排油等防火设施。
回复
wang171468177
2018年02月10日 20:42:56
4楼


回复