请教一下有关水泵吸水管上真空压力表的问题?
无为00
无为00 Lv.2
2017年11月13日 16:23:36
只看楼主

请问一下消防泵吸水管上真空压力表该怎么看呀?我们这的水泵启动后真空压力表的指针就不动,一直在零的位置,这正常吗?还有一台泵泵启动后压力表的指针直接打到0.5mpa,泵的扬程大概80m,哪位大虾能告诉我这两个泵的表哪个是好的啊?还有能在给我说说吸水管上真空表的作用吗?

请问一下消防泵吸水管上真空压力表该怎么看呀?我们这的水泵启动后真空压力表的指针就不动,一直在零的位置,这正常吗?还有一台泵泵启动后压力表的指针直接打到0.5mpa,泵的扬程大概80m,哪位大虾能告诉我这两个泵的表哪个是好的啊?还有能在给我说说吸水管上真空表的作用吗?
zyhem
2017年12月05日 15:17:45
14楼
泵启动了,没有消防设备使用,流量为零。
回复
zyhem
2017年12月05日 15:22:05
15楼
吸水管上的压力在水泵运行时,可能是正压,也可能是负压,这和进水池水位、管径、管长、管道流量等有关,所以装真空压力表。
回复
zyhem
2017年12月05日 15:24:47
16楼
压面表下和管道连接的管子上有个旋塞阀,应该保障正确打开。
回复
zyhem
2017年12月05日 15:25:33
17楼
压力表下和管道连接的管子上有个旋塞阀。
回复