请教一下有关水泵吸水管上真空压力表的问题?
无为00
无为00 Lv.2
2017年11月13日 16:23:36
只看楼主

请问一下消防泵吸水管上真空压力表该怎么看呀?我们这的水泵启动后真空压力表的指针就不动,一直在零的位置,这正常吗?还有一台泵泵启动后压力表的指针直接打到0.5mpa,泵的扬程大概80m,哪位大虾能告诉我这两个泵的表哪个是好的啊?还有能在给我说说吸水管上真空表的作用吗?

请问一下消防泵吸水管上真空压力表该怎么看呀?我们这的水泵启动后真空压力表的指针就不动,一直在零的位置,这正常吗?还有一台泵泵启动后压力表的指针直接打到0.5mpa,泵的扬程大概80m,哪位大虾能告诉我这两个泵的表哪个是好的啊?还有能在给我说说吸水管上真空表的作用吗?
无为00
2017年11月14日 10:21:42
2楼
咋没人回复呀?
回复
doya07
2017年11月15日 11:57:58
3楼
来学习,围观的
回复
y1937
2017年11月15日 14:00:17
4楼
吸水管上不用装真空表吧,一般来说消防水泵一般采用自灌
回复
无为00
2017年11月15日 14:56:13
5楼

水规上说吸水管易安装真空压力表
回复
yilankai
2017年11月29日 15:35:19
8楼
是不是真空表没有连接好。
回复
肖拾根
2017年11月30日 10:46:22
9楼
吸水管上多般安装真空表,压水管上为压力表。
回复
梁银虎
2017年12月02日 10:55:07
10楼
来学习,围观的
回复
cee9h0d
2017年12月03日 10:57:54
11楼
咋没人回复呀?
回复
金升消防
2017年12月05日 08:56:33
12楼
安装真空表是测试管道内的真空度,显示为0的话正常
回复
zyhem
2017年12月05日 15:12:18
13楼
消防泵出口阀要求常开,临时高压系统平时水箱维持压力,压力表应该显示的是系统压力,也就是水箱压力。此时吸水管压力表和泵出口压力表压力应该接近。
回复

相关推荐

APP内打开