低压电缆供电方案
wx_1509774815555
2017年11月04日 15:26:47
只看楼主

本帖最后由 泰瑞 于 2017-11-4 15:33 编辑 厂里需要将三路380V(三相四线)低压出线通过电缆送电至3个不同车间,每路负载电流差不多在800A左右(峰值可能到1000A),供电距离分别为220m,190m、170m,电缆通过电缆沟敷设,考虑到成本,想选用铝芯电缆,请问有没有好的解决方案?

本帖最后由 泰瑞 于 2017-11-4 15:33 编辑

厂里需要将三路380V(三相四线)低压出线通过电缆送电至3个不同车间,每路负载电流差不多在800A左右(峰值可能到1000A),供电距离分别为220m,190m、170m,电缆通过电缆沟敷设,考虑到成本,想选用铝芯电缆,请问有没有好的解决方案?


免费打赏
天云
2017年11月06日 08:23:26
2楼
每个开关可以采用3根或4根ZR-YJV22-0.6/1-4*240+1*120电缆并列敷设,或者采用低压铝母排。
回复
电工刀
2017年11月06日 15:20:28
3楼
将变压器设置在负荷中心位置
回复
永不放弃08
2017年11月06日 17:59:35
4楼
赞同沙发的说法,工厂典型的配电房到车间配电方式,既然每路一定要3根或者以上电缆并列,然后根据就近供电与区域供电每车间用电设备的分区负荷安装多个车间配电柜更好,供参考。
回复
orandolee
2017年11月06日 19:36:14
5楼
每路可使用YJV22单芯1X185电缆12根(3X3+2+1)品字型捆扎敷设,占用电缆沟一层300支架。
回复
orandolee
2017年11月06日 19:40:16
6楼
orandolee 发表于 2017-11-6 19:36 每路可使用YJV22单芯1X185电缆12根(3X3+2+1)品字型捆扎敷设,占用电缆沟一层300支架。单芯电缆好处是载流量大,相应电缆沟施工量和占地面积小,我们冶金工厂供配电中铝芯电缆仅用于50截面及以下、敷设路径较短的不重要回路,铝电缆坏处太多不一一赘述,价格也便宜不了太多,不建议使用。
回复
永不放弃08
2017年11月06日 21:28:15
7楼
同意楼上,铜芯185,铝芯就要240,楼主可以算一算到底节约多少,在南方建过几个工厂没用过铝芯线,
回复
方安电子
2017年11月07日 16:43:32
8楼
把变压器往车间靠近。
回复
电气非专业
2017年11月08日 08:48:01
9楼
路过··························
回复
极地东风破
2017年11月10日 09:22:15
10楼
帮顶,学习看看有没有合适的方案
回复

相关推荐

APP内打开