情况说明:
一个别墅区建设,大概36套别墅,每套建筑面积2000多,设计容量每栋176KW,设计10KV进线,室外箱变至每栋别墅地下配电间,配电间计量柜及出线柜方案如下图,请问:
1、我想减少配电盘数量,如何优化(地下室配电间空间有限)
2、路边拉线井至每栋别墅地下配电间电缆需要穿管(高压监察已经明确说明),我希望在别墅庭院内只地下埋管,不再做井(因为空间问题)可否?YJV4*240电缆转弯半径要多少?
3、图纸中要做5个盘吗?一进线柜+一计量柜+一电容补偿柜+两个出线柜,进线柜+计量柜可否合并为一个柜子?
......
2楼
10万方的配电设计?别墅的进线是三项还是单项?
回复
3楼
qwe8718876 发表于 2014-3-10 12:43 10万方的配电设计?别墅的进线是三项还是单项?别墅进线是3相的啊,电缆设计是:YJV22 4*240
回复
4楼
tengwei520 发表于 2014-3-10 12:46 别墅进线是3相的啊,电缆设计是:YJV22 4*240一栋别墅20个kW够不?考虑同时率2个315的箱变
回复
5楼
qwe8718876 发表于 2014-3-10 12:57 一栋别墅20个kW够不?考虑同时率2个315的箱变一栋别墅176KW,你理解错了吧?箱变都设计好了,我问的是每栋别墅进线的问题,附件PDF是每栋别墅地下配电间电力图纸!!
回复
6楼
tengwei520 发表于 2014-3-10 13:00 一栋别墅176KW,你理解错了吧?箱变都设计好了,我问的是每栋别墅进线的问题,附件PDF是每栋别墅地下配电 …确实没看图纸 我看看吧
回复
7楼
qwe8718876 发表于 2014-3-10 13:12 确实没看图纸 我看看吧供电局批复怎么做? 应该是高压考核计量 住宅是低压一户一表计量(南网是这样规定)176kW
回复
8楼
qwe8718876 发表于 2014-3-10 13:23 供电局批复怎么做? 应该是高压考核计量 住宅是低压一户一表计量(南网是这样规定)176kW是我我选150的电缆
回复
9楼
qwe8718876 发表于 2014-3-10 13:27 是我我选150的电缆都没回答我的问题。。。另外150平方电缆敷设在埋地的管道内载流量只有300A不到,跟进线开关也不匹配了!
回复
10楼
tengwei520 发表于 2014-3-10 13:49 都没回答我的问题。。。另外150平方电缆敷设在埋地的管道内载流量只有300A不到,跟进线开关也不匹配了! …我不懂你的做法 确实抱歉 一般我不会选择在二级配电柜上加装无功补偿 第二 150的载流量是380A 我是算电流得的结果 没有看你的进线开关
回复
11楼
同时系数还可以小一点吧?像别墅(就像每户住宅)这样其实用电量不用累加,达到一定的用电量就在也大不了哪了。当然除了动力用电,我是说你普通用电大了点。无功补偿在小区集中做了最好了。交联转弯半径为电缆直径15倍