湿式报警阀后是否应该安装闸阀?
andy1813
andy1813 Lv.2
2007年12月27日 14:34:16
只看楼主

湿式报警阀后是否应该安装闸阀?

湿式报警阀后是否应该安装闸阀?
免费打赏
w-jwei
2009年05月08日 14:02:45
12楼
水泵出水管后最好用信号阀,以免平时维修时,忘开,影响消防灭火!!
回复
yinhuixiayan2004
2009年05月10日 22:34:08
13楼
湿阀前后都要装阀门,规范上有说明。要不然报警阀误报,你怎么去检修啊,把喷淋管水全部排了,
遇到阀组的都是前后前阀门。
回复
yinhuixiayan2004
2009年05月10日 22:36:37
14楼
原帖由 aibushiyiqie 于 2008-8-7 12:13 发表
我们做工程的时候都是在湿式报警阀前安装一个闸阀的 [/qu

不懂不要乱说,不懂装懂做什么呢,有好象有看到你一套消防图纸,
回复
gpscad
2009年05月24日 18:45:36
15楼


湿式报警阀组前后本来就是信号阀,所以前后不必再加阀门,如加,会误报.
回复
czc2351
2009年05月26日 13:19:58
16楼
我同意九楼兄弟的说法
回复
jinyu2510
2009年06月02日 15:52:32
17楼
为了检修方便,应该装,如果不装,每次检修都需要将管网内的水放干净,然后再重新补水
回复
solopper2
2009年06月02日 17:16:58
18楼
如果装的话一定要信号阀
回复
saerka_rock
2009年06月02日 21:18:30
19楼
我一般报警阀前后均设置信号蝶阀。
回复
lantian1227
2009年06月03日 11:19:43
20楼
“6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。”设计规范要求在进出口上都要设,施工规范更有图例要求要设的,但很多的设计只有阀前一个,审图也没提意见,施工单位一般只会安装阀前的那个
回复
majinj12345
2009年06月09日 16:50:00
21楼
我们在做的时候,在阀前阀后都装的。
回复

相关推荐

APP内打开