湿式报警阀后是否应该安装闸阀?
andy1813
andy1813 Lv.2
2007年12月27日 14:34:16
只看楼主

湿式报警阀后是否应该安装闸阀?

湿式报警阀后是否应该安装闸阀?
crazyzhu
2008年03月01日 16:11:50
2楼
应该安装,因为检修的时候可以关断阀门,不用放水再修,节省了时间和水资源,提高了效率
回复
chxy128
2008年06月30日 22:22:51
3楼
我们做工程的时候都是在湿式报警阀前安装一个闸阀的.
回复
chxy128
2008年06月30日 22:23:38
4楼
我们做工程的时候都是在湿式报警阀前安装一个闸阀的.
回复
cyyuguang
2008年07月01日 14:36:33
5楼
学习了:victory:
回复
zzwxf1986
2008年08月07日 10:34:17
6楼
我们做工程的时候都是在湿式报警阀前安装一个闸阀的.
回复
aibushiyiqie
2008年08月07日 12:13:09
7楼
我们做工程的时候都是在湿式报警阀前安装一个闸阀的
回复
txdwjj
2008年08月07日 16:38:22
8楼
从没看到过这种设计,只看见在报警阀前须装信号蝶阀或可锁定的阀,报警阀后不设闸阀
回复
f_jg2003
2008年08月08日 09:24:51
9楼
那么现在看来主要就是看报警阀是否需要经常关断检修?以前也没有做过,但规范的确来上一句:
“6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。”,明显写的是进出口,意思是说出口应该设阀门?
回复
mltyzb
2009年05月07日 17:31:47
10楼
同意9楼说法 。
回复
dishuichuanshile
2009年05月07日 19:27:21
11楼
9楼的说法是对的