双头应急灯作为应急照明,接应急照明箱,火灾时怎么点亮?
qiutuz8
qiutuz8 Lv.3
2017年10月22日 14:04:59
只看楼主

双头应急灯作为应急照明,接应急照明箱,火灾时怎么点亮? 双头灯是成品就一个插头插插座,那这个插座回路如果接到应急照明箱,根据双头灯的特性是失电的时候用蓄电池供电,但是接到应急照明箱火灾的时候是不失电的,那怎么点亮?是要加个常闭出点的接触器,火灾的时候断开接触器强启双头灯? 还是说双头灯就接普通照明箱,火灾时普通照明箱是强切的,可以实现点亮双头灯,那双头灯作为应急照明接普通照明箱是否符合规范?

双头应急灯作为应急照明,接应急照明箱,火灾时怎么点亮?
双头灯是成品就一个插头插插座,那这个插座回路如果接到应急照明箱,根据双头灯的特性是失电的时候用蓄电池供电,但是接到应急照明箱火灾的时候是不失电的,那怎么点亮?是要加个常闭出点的接触器,火灾的时候断开接触器强启双头灯?
还是说双头灯就接普通照明箱,火灾时普通照明箱是强切的,可以实现点亮双头灯,那双头灯作为应急照明接普通照明箱是否符合规范?

免费打赏
cmb178
2017年10月23日 09:16:07
2楼

双头应急灯的工作原理是断电亮灯,是不满足二级以上应急照明负荷要求的。
现在新出了一种可以强制点亮的双头应急灯,不过很难买到。

http://bbs.co188.com/thread-9189126-1-1.html
回复
肯先生
2017年11月16日 16:57:15
3楼
一般来说,三根线的双头灯常闭,在断电时候点亮,且没有强启功能。在市政电源没有切断时候,其他走道照明还是可以通过正常方式来点亮,所以可以随时提供疏散照明。还可以采用带强启功能的双头灯,通过强启来强制点亮,也可以的。这种灯具淘宝有卖?
回复
智能建筑一体化
2018年02月18日 07:05:31
4楼

专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPSEPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836

智能建筑一体化

有消防通讯线或自带电池型灯具带强制点亮功能

回复