桩基抽检数量问题
打篮球的狮子
2017年10月22日 11:49:41
来自于建筑施工
只看楼主

如题,建筑基桩检测技术规范,第3.3.1条检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。同一条件如何理解?桩径不同是否要分开计算呢?我现在10栋楼需要验收,五栋为一个批次一起验收桩基础,每栋楼81根桩(桩径一米的51根,800的30根),确定静载试验的桩的根数时如何确定?是根据5栋楼的总桩数计算,51*5=255 255*0.01=2.55取三根 30*5=150 150*0.01=1.5 也取三根 故一米和800直径的分别取三根,也就是我这五栋楼总工要6根桩做静载试验;还是按每栋楼计算,一米直径的三根,800直径的两根呢,五栋楼总共25根呢?望高手大神赐教。。。。。,



如题,建筑基桩检测技术规范,第3.3.1条检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。同一条件如何理解?桩径不同是否要分开计算呢?我现在10栋楼需要验收,五栋为一个批次一起验收桩基础,每栋楼81根桩(桩径一米的51根,800的30根),确定静载试验的桩的根数时如何确定?是根据5栋楼的总桩数计算,51*5=255 255*0.01=2.55取三根 30*5=150 150*0.01=1.5 也取三根 故一米和800直径的分别取三根,也就是我这五栋楼总工要6根桩做静载试验;还是按每栋楼计算,一米直径的三根,800直径的两根呢,五栋楼总共25根呢?望高手大神赐教。。。。。,

免费打赏
liubo-humn
2017年10月23日 11:46:04
2楼
谢谢楼主分享的资料!!
回复
打篮球的狮子
2017年10月27日 15:26:02
3楼
求大神解答啊
回复
qq_1459492180822
2017年11月09日 10:42:49
4楼
谢谢大神的分享
回复
chichongdeniao
2017年11月10日 17:09:19
5楼
5栋楼如果是同一个队伍施工的,同设计单位,且相同的施工工艺和桩类,可以按同批次取,然后按不同规格分别取,直径1米的51根,抽3根,直径800的30根(不足50),抽2根,共计5根。
回复
dasiwangxiao
2017年11月10日 18:06:22
6楼
这个请教资料员不就ok了
回复
彭城一玉
2017年11月10日 19:12:07
7楼
谢谢楼主的分享
回复
打篮球的狮子
2017年11月12日 11:09:07
8楼
chichongdeniao 发表于 2017-11-10 17:09 5栋楼如果是同一个队伍施工的,同设计单位,且相同的施工工艺和桩类,可以按同批次取,然后按不同规格分别取 …谢谢答疑~不胜感激。。。同批次有时间要求吗?五栋楼300多根桩同一个队伍施工的,同设计单位,相同的施工工艺和桩类,是可以作为一个批次的吧,
回复
打篮球的狮子
2017年11月12日 11:11:01
9楼
dasiwangxiao 发表于 2017-11-10 18:06 这个请教资料员不就ok了谢谢回复,就是资料员搞错了,我们每栋楼都是按3根桩取的 1米 的两根 800的一根,质监站认为800的做静载试验数目不够