建筑工地如何计算主电缆大小?123级配电箱如何配置,各漏电保护器的动作电流应多大?
男人好难
2017年10月19日 14:41:15
只看楼主

用多大的电缆,要看供电的电流的大小。可以根据二级配电箱的负载情况,计算出所需要的最大电流,查表就可以查出需要多大的电缆了。如:一级配电箱到二级配电箱可以用75平方的铜电缆线,二级配电箱到三级配电箱可以用50平方的铜电缆线,三级配电箱以后就要看用电器的功率而定了。★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

用多大的电缆,要看供电的电流的大小。可以根据二级配电箱的负载情况,计算出所需要的最大电流,查表就可以查出需要多大的电缆了。
如:一级配电箱到二级配电箱可以用75平方的铜电缆线,二级配电箱到三级配电箱可以用50平方的铜电缆线,三级配电箱以后就要看用电器的功率而定了。
★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;
★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
1.png

三级配电、二级漏电保护系统参考图例
总配电箱设置
★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
2.png
3.png
4.png
设置要求:
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条)
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。

3.png


4.png


2.png


1.png

免费打赏
cmb178
2017年10月19日 16:44:49
2楼
“3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。”

楼主,最后这一条有问题。

GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 条文说明
6.4.7《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》(2009年版)规定,分级安装的剩余电流保护电器的动作特性应有选择性,上下级的电流比值一般可取3:1,末端线路剩余电流保护器的动作电流值不大于30mA,上一级不宜大于300mA,配电干线不大于500mA,现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005规定,三级保护的最大分断时间为:一级保护0.5S,二级保护0.3S,末级保护小于或等于0.1S。综合以上情况,特作出本条的相关规定。本条规定了额定动作电流的范围,在实际选取时,应根据配电级数合理确定。当配电系统设置多级剩余电流保护时,每两级之间应有保护性配合,如:当设置为三级时,可为30mA,0.1S;100mA, 0.2S;300mA,0.3S。
回复
a396673967
2017年10月20日 14:53:32
3楼
谢谢楼主分享
回复
碧波
2017年11月14日 13:21:36
4楼
感谢楼主的分享:D
回复
方安电子
2017年11月14日 14:55:00
5楼
谢谢楼主分享。。
回复
hebeikddw
2017年11月21日 11:33:44
6楼
感谢楼主无私奉献!!!
回复

相关推荐

APP内打开