用多大的电缆,要看供电的电流的大小。可以根据二级配电箱的负载情况,计算出所需要的最大电流,查表就可以查出需要多大的电缆了。如:一级配电箱到二级配电箱可以用75平方的铜电缆线,二级配电箱到三级配电箱可以用50平方的铜电缆线,三级配电箱以后就要看用电器的功率而定了。★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
如:一级配电箱到二级配电箱可以用75平方的铜电缆线,二级配电箱到三级配电箱可以用50平方的铜电缆线,三级配电箱以后就要看用电器的功率而定了。
★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;
★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
三级配电、二级漏电保护系统参考图例
总配电箱设置
★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条)
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。