电容补偿柜的疑惑
huanglongmiao
2017年10月18日 20:25:14
只看楼主

最近合同里一份图纸,无功补偿需要两面柜子,但是配置和以前见到的不一样,请教各位大侠。请多指点。问题1、第一张图中,明显是用一个无功补偿控制器进行投切控制,可行吗。问题2、第二个补偿柜是否需要电流互感器、断路器开关。问题3、第二张图中,是否可以用两个无功补偿器分别控制各自的电容投切。问题4、两张图,这样的画法有问题吗?需要说明的是:两张图中,两面电容柜,容量都是一样的。

问题4、两张图,这样的画法有问题吗?
需要说明的是:两张图中,两面电容柜,容量都是一样的。

无功补偿1.png


无功补偿2.png

免费打赏
cmb178
2017年10月19日 10:37:09
2楼
问题1、第一张图中,用一个无功补偿控制器进行投切控制,可行的,可以采用一拖二的形式,就是一个控制器带两个柜子。
问题2、第二个补偿柜需要电流互感器、断路器开关,电流互感器主要配合本柜上的电流表用来测量电流,断路器用来在需要时断开电源。
问题3、第二张图中,不可以用两个无功补偿器分别控制各自的电容投切,一山不容二虎,相当于两个大脑,很可能过投或者欠投,造成投切混乱;再者也浪费。
问题4、两张图,这样的画法没有问题

cof1492581777125

可以把取样信号和两个补偿控制器串联起来用。

回复
风平浪静02
2017年10月19日 14:48:47
3楼
两台电容柜很常见,三台也不作奇怪。一台主柜(有补偿控制仪),一台或者两台辅柜,和主柜控制输出信号并联。辅柜应该有电流指示,它指示的是辅柜电容器电流,与总电流无关。
建议电容柜不要采用断路器作为总断开点。
看进线总柜的第四只电流互感器就是电容柜采样信号,那么只有一个电流信号,用两台控制仪是没有必要的。而且采样点只有一个,也用不了两只采用互感器。不是什么一山容不得二虎。两只采样电流互感器,反映的是两台变压器各自输出电流,即使变压器并联运行,输出总电流也会有所不同。
图片中,控制仪已经画在上面了,紫色的线条应该可以不画。
回复
fitman
2017年10月19日 16:05:44
4楼
一个原则:接在同段母线上的多个补偿装置,只能由一个控制器统一控制(设有多个时控制器时要选那种有互联并能分主次的产品)。
回复
电工刀
2017年10月19日 17:12:33
5楼
推荐1个控制器,多个控制器容易出问题。也不是不能用,投切上时间分开,但是还是容易出问题,补偿发生震荡,系统崩溃,只有现场不断调试时间,那又何苦呢,就是他了,1个搞定。
回复
huanglongmiao
2017年10月27日 21:52:08
6楼
谢谢各位大侠的回复,是我有了更深的对补偿的了解。不过还是想请教一下,第二张图中,第二个电容柜还有必要配断路器、互感器、避雷器这些器件吗,其作为第一面开关柜的辅柜,只放电容器及相关控制元件不就行了吗?
回复
采石人
2017年10月30日 11:29:28
7楼
第一个图和第二个图应该是一个意思吧?就算分补共补都有,应该也是一个控制器。。
都接在母排上,第二个柜子也还是要装开关分段的,同理也需要互感器等。。。
回复
zimeng13300424
2017年11月13日 10:27:35
8楼
通过大家的讨论 明白了很多东西
回复
lcdlyj
2018年01月19日 09:55:30
9楼

道理不辩不明,受益匪浅,谢谢!

回复

相关推荐

APP内打开