01 工程概况某 10kV 电缆工程线路长度 4.7km,选用 ZR-YJV22-8.7/15-3×300阻燃交联聚乙烯铜芯电力电缆。电缆全线采用隧道和电力排管混合敷设的敷设方式,其中隧道敷设 4.2km,排管敷设 0.5km。02 原设计方案施工图设计文件提供了一般段的 10kV 电缆敷设方式,即隧道断面(图 1)和排管断面(图 2)。 图1 隧道断面 图2 排管断面
某 10kV 电缆工程线路长度 4.7km,选用 ZR-YJV22-8.7/15-3×300阻燃交联聚乙烯铜芯电力电缆。电缆全线采用隧道和电力排管混合敷设的敷设方式,其中隧道敷设 4.2km,排管敷设 0.5km。
02 原设计方案
施工图设计文件提供了一般段的 10kV 电缆敷设方式,即隧道断面(图 1)和排管断面(图 2)。
图1 隧道断面
图2 排管断面
03 存在的问题
3.1 问题描述
图3 隧道敷设问题
图4 排管工井敷设
(1)在电缆隧道中段,由支沟进来一趟 10kV 电缆,占据了本期电缆的敷设位置。设计缺少引入该 10kV 电缆后的隧道断面,施工单位临时将电缆敷设于电缆隧道底板、人行步道旁边(见图 3)。
(2)设计未提供排管工井内的敷设图纸,施工单位在无依据且对现有井内单电缆支架未进行有效识别的情况下敷设,使电缆发生弯折,局部应力集中(见图 4)。
3.2 依据性文件要求
按照《国家电网公司输变电工程施工图设计内容深度规定 第 2部分:电力电缆线路》(Q/GDW 381.2-2010)中 6.2.13 条“工作井内电缆布置图 a)图纸应按比例绘制。标示工作井尺寸、电缆敷设位置、夹具固定位置、电缆线路相位、电缆弯曲半径。列出设备材料表。”的要求进行在施工图设计。
3.3 隐患及后果
电缆敷设方式说明深度不足会造成施工单位在敷设电缆时盲目施工,导致电缆敷设方式不合理,造成了一定的安全隐患,影响电缆的安全、稳定运行,电缆通道利用效率低下,甚至影响其他工程电缆的敷设。例如问题(1)中,电缆随意放置使其存在浸水、绝缘层磨损的风险,加快老化甚至发生击穿。问题(2)中,不合理的敷设方式易使电缆内部产生缺陷,影响寿命,同时易与后续电缆产生交叉,不利于后期建设和运行维护。
04 解决方案与预防措施
4.1 解决方案
设计及时补充了电缆在支沟电缆后隧道和排管工井敷设断面图,并积极配合施工单位对敷设不合理地段的电缆进行了位置调整。补充支沟电缆引入后隧道断面图如图 5 所示,排管工井断面如图 6 所示,修改施工图后电缆敷设现场情况如图 7 所示。
图5 支沟电缆引入后隧道断面
图6 排管工井断面
图7 电缆敷设解决方案现场情况
如图 7 所示,将隧道中的电缆敷设到隧道左侧电缆支架上,既可以避免电缆浸水而影响电缆的安全运行,而且不会威胁到电缆运维人员的生命安全;将排管井中的电缆与电力排管中的电缆敷设至同一侧,既不影响电缆绝缘结构的完整性,也不会与后续电缆产生交叉。
4.2 预防措施
电缆敷设方式说明深度不足是电缆线路设计工作中典型问题,出现频率高,设计也容易忽视。在工作中设计应加强路径沿线隧道及排管内情况勘查,同时结合现有电缆敷设情况及规划要求,对敷设方式转换、沟道连接点等重点地段敷设方式进行详细说明。做到施工有图可依,确保工程建设顺利进行。
更多电气施工经典案例,可以关注易筑电气,回复“资料”下载