假设一段100米长YJV电缆其中穿钢管埋地敷设部分为20米,其余80米均为明敷。此电缆载流量是按照“穿管埋地”选取,还是按照明敷选取?依据是什么???
假设一段100米长YJV电缆
其中穿钢管埋地敷设部分为20米,其余80米均为明敷。
此电缆载流量是按照“穿管埋地”选取,还是按照明敷选取?
依据是什么???
2楼
我也很想懂,望高手来解答!!
回复
3楼
两者差别不大,按80米长(明敷)计算,20米不是一根管子吧?如果是一根管子,那要按穿管计算。
穿的散热会相差很多,有的管子埋在泥地下,散热条件很好,只是对流比空气中差一点,总的不比空气中差多少。
回复
4楼
应按“穿管埋地”选择。
依据是GB 16895.15-2002中523.7条之规定。
回复
5楼
参照电力电缆设计规范中的电缆敷设章节来选取。
回复
6楼
很好办啊,按照最小的来选取啊,瓶颈嘛。
回复
7楼
规范是按最小的来选择的,但好多人已经提过上述的疑问,如果最小的情况只占工程的小部分是如何处理才合理一点呢
回复
8楼
学习了,学习了
回复
9楼
同问,当请问这种情况该怎么处理呢?(比方说电缆有一段穿墙,是否按隔热墙来取?)
回复
10楼
从《工业与民用配电设计手册》中看着 YJV电缆在明覆和暗敷时载流量相差挺大的。只有一个管时,真的可以按明覆设来取吗?
另问一下版主,电缆穿管沿柱子敷设,这算是明覆还是暗敷?
回复