一根电缆多种敷设方式敷设时,载流量如何选取?
madact
madact Lv.6
2008年11月20日 15:40:51
只看楼主

假设一段100米长YJV电缆其中穿钢管埋地敷设部分为20米,其余80米均为明敷。此电缆载流量是按照“穿管埋地”选取,还是按照明敷选取?依据是什么???

假设一段100米长YJV电缆

其中穿钢管埋地敷设部分为20米,其余80米均为明敷。

此电缆载流量是按照“穿管埋地”选取,还是按照明敷选取?

依据是什么???
免费打赏
huang1025
2008年11月20日 17:29:15
2楼
我也很想懂,望高手来解答!!
回复
lingxuct
2008年11月20日 17:33:58
3楼
两者差别不大,按80米长(明敷)计算,20米不是一根管子吧?如果是一根管子,那要按穿管计算。
穿的散热会相差很多,有的管子埋在泥地下,散热条件很好,只是对流比空气中差一点,总的不比空气中差多少。
回复
emily_bruce
2008年11月20日 18:26:12
4楼
应按“穿管埋地”选择。

依据是GB 16895.15-2002中523.7条之规定。
回复
dljeth
2008年11月20日 19:45:43
5楼
参照电力电缆设计规范中的电缆敷设章节来选取。
回复
dljeth
2008年11月24日 10:49:11
6楼
很好办啊,按照最小的来选取啊,瓶颈嘛。
回复
jackczh
2011年10月07日 22:09:41
7楼
规范是按最小的来选择的,但好多人已经提过上述的疑问,如果最小的情况只占工程的小部分是如何处理才合理一点呢
回复
erpao5277
2011年10月08日 09:03:17
8楼
学习了,学习了
回复
learnerking
2012年04月18日 10:45:53
9楼


同问,当请问这种情况该怎么处理呢?(比方说电缆有一段穿墙,是否按隔热墙来取?)
回复
calmsea2007
2012年04月19日 10:44:55
10楼
从《工业与民用配电设计手册》中看着 YJV电缆在明覆和暗敷时载流量相差挺大的。只有一个管时,真的可以按明覆设来取吗?
另问一下版主,电缆穿管沿柱子敷设,这算是明覆还是暗敷?
回复