敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片 电缆敷设时的机具准备 电缆敷设常用的工具 JSD 系列电缆输送机 井口滑车
敷设方式
一般分为:
直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。
电缆敷设图片
电缆敷设时的机具准备
电缆敷设常用的工具
JSD 系列电缆输送机
井口滑车
提升机
ZCL 转弯滑车
HCL 直滑车
ZCL
转弯滑车
JQY-18电缆牵引机
其中电缆沟有普通电缆沟和充砂电缆沟两种。架空敷设分电缆架空廊道(即电缆桥)、沿建、构筑物采用支架或梯架敷设及钢索悬挂几种。各种敷设方式均有优缺点,采用何种敷设方式,由具体情况决定。一般要考虑城市及企业的发展规划,现有建筑物的密度,电缆线路的长度,敷设电缆的条件及周围环境的影响等。
敷设的基本要求
对不同的电缆敷设方式有不同的技术要求,但对各种敷设方式都有共同的基本要求,主要有如下几点。
① 油浸纸绝缘电缆敷设的最低点与最高点之间的最大位差应不超过规程的规定。若超过规定,可选择适合高落差的其他形式电缆,如不滴流浸渍纸绝缘或塑料绝缘等,必要时也可采用堵油中间接头。
② 为防止损伤电缆绝缘,不应使电缆过度弯曲。各种电缆最小允许弯曲半径与电缆外径比值应不小于,纸绝缘电缆为15倍,橡皮或塑料绝缘电缆为10倍。
③ 电缆支撑点的间距应符合下列规定:
水平敷设时,电缆外径大于50mm的为1000mm,电缆外径小于50mm的为600mm;
垂直敷设时,每隔1000~1500mm应加以固定。
④ 在可能受到机械损伤的地方,如进入建筑物、隧道,穿过楼板及墙壁,从沟道引至电杆、设备、墙壁表面等,距地面高度2m以下的一段电缆需穿钢管或加保护罩,钢管内径为电缆外径的1.5倍,保护管埋入地面不小于100mm。
⑤ 敷设在厂房内、隧道内和不填砂电缆沟内的电缆,应采用裸铠装或非易燃性外护层电缆。电缆如有接头,应在接头周围采取防止火焰蔓延的措施。
直埋敷设
1.适用范围
直埋敷设是将电缆直接埋在地下,具有投资小、施工方便和散热条件好等优点,是最经济而广泛采用的一种敷设方法。采用这种敷设方法,并排敷设的电缆之间需有一定的砂层间隔,这样当一根电缆发生故障时,波及另一根电缆的可能性减小,提高了供电的可靠性。但这种敷设方式电缆易受地中腐蚀性物质的侵蚀,且查找故障和检修电缆不便,特别是在冬季土壤冻结时事故抢修难度很大。
这种方式适用于地下无障碍,土壤中不含严重酸、碱、盐腐蚀性介质,电缆根数较少的场合,如郊区或车辆通行不太频繁的地方。
2.技术要求
① 直埋电缆一般应选用铠装电缆。只有在修理电缆时,才允许用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。选择直埋电缆线路时,应注意直埋电缆周围泥土应不含有腐蚀电缆金属包皮的物质。
② 电缆表面距地面的距离应不小于0.7m。冬季土壤冻结深度大于0.7m的地区,可适当加大埋设深度,使电缆埋于冻土层以下。引入建筑物或与地下障碍物交叉时可浅一些,但不得小于0.3m,且应采取保护措施。
③ 电缆相互水平接近时的最小净距是:l0kV及以下电缆为0.1m;l0kV以上为0.25m;不同使用部门的电缆(包括通讯电缆)为0.5m,若电缆用隔板隔开时可降为0.1m,穿管时不作规定。