请教电缆敷设方式归类问题
mjjwyj
mjjwyj Lv.2
2013年02月18日 18:52:35
只看楼主

请教各位老师,电力电缆敷设在有盖板的电缆沟内时,是按敷设在自由空气中验算电流呢,还是按敷设在墙壁中验算电流,或者还是按其他某种敷设方式验算的。求指导,谢谢各位。

请教各位老师,电力电缆敷设在有盖板的电缆沟内时,是按敷设在自由空气中验算电流呢,还是按敷设在墙壁中验算电流,或者还是按其他某种敷设方式验算的。求指导,谢谢各位。
免费打赏
s9
2013年02月18日 19:55:31
2楼
我按空气中,然后选择温度矫正系数。
回复
mjjwyj
2013年02月19日 09:23:30
3楼
s9 发表于 2013-2-18 19:55 我按空气中,然后选择温度矫正系数。非常感谢你的指导