不同敷设方式电缆载流量
electricity
electricity Lv.13
2009年08月04日 19:24:21
只看楼主

我这里有一个电缆 70平方, 大约敷设了40米, 开始是空气中敷设, 最后4,5米穿管埋地, 请问我应该按照哪个确定载流量? 70平方YJV的 根据工业与民用配电设计手册三版, 空气中是230多, 埋地只有170A. 根据GB16895 - 523.7 "当沿敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆截流量散热条件应按最不利的部分选取。", 那就应该按照埋地的算. 可是工业项目中有太多的电缆 桥架中敷设很远, 百米的, 最后一点入地, 难道就因为这一点按照埋地算载流量?

我这里有一个电缆 70平方, 大约敷设了40米, 开始是空气中敷设, 最后4,5米穿管埋地, 请问我应该按照哪个确定载流量? 70平方YJV的 根据工业与民用配电设计手册三版, 空气中是230多, 埋地只有170A. 根据GB16895 - 523.7 "
当沿敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆截流量散热条件应按最不利的部分选取。", 那就应该按照埋地的算. 可是工业项目中有太多的电缆 桥架中敷设很远, 百米的, 最后一点入地, 难道就因为这一点按照埋地算载流量?
electricity
2009年08月05日 10:35:48
2楼
当沿敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆截流量散热条件应按最不利的部分选取?
回复
gzcygcyg
2012年10月18日 09:01:50
3楼
8.4.6 配电线路沿不同环境条件敷设时,电线、电缆的载流量应按最不利的环境确定。当该条件的线路段不超过5m(穿过道路时可为10m),则应按整条线路一般环境条件确定载流量,同时也可以考虑对最不利于载流量环境条件的线路段采取有利于增加载流量的措施(如采取强制冷却或采用土壤热阻系数小的回填土埋设电缆等)
回复
gzcygcyg
2012年10月18日 09:02:18
4楼
8.4.6 配电线路沿不同环境条件敷设时,电线、电缆的载流量应按最不利的环境确定。当该条件的线路段不超过5m(穿过道路时可为10m),则应按整条线路一般环境条件确定载流量,同时也可以考虑对最不利于载流量环境条件的线路段采取有利于增加载流量的措施(如采取强制冷却或采用土壤热阻系数小的回填土埋设电缆等)
回复
zzg7939911
2012年10月18日 09:24:36
5楼
赞同4楼意见,对规范了解相当全面。
回复

相关推荐

APP内打开