因为梁内箍筋折弯高度短了,绑扎钢筋时导致梁底钢筋不在同一水平面上,中间两根比...
胡司令
胡司令 Lv.7
2017年09月24日 16:11:45
只看楼主

因为梁内箍筋折弯高度短了,绑扎钢筋时导致梁底钢筋不在同一水平面上,中间两根比边上高20mm,影响左右大不大。

因为梁内箍筋折弯高度短了,绑扎钢筋时导致梁底钢筋不在同一水平面上,中间两根比边上高20mm,影响左右大不大。
免费打赏
zd786835753
2017年09月25日 09:40:45
3楼
ding ,,,,,
回复
fenggaow
2017年09月25日 10:47:01
4楼
关系不大,保护层厚度大了一点,计算高度小了一点
回复
求索
2017年09月25日 12:43:49
5楼
宽扁梁吗,还是构造的?计算高度小了一点,问题不大吧
回复
zd786835753
2017年09月25日 17:10:46
6楼
fenggaow 发表于 2017-9-25 10:47 关系不大,保护层厚度大了一点,计算高度小了一点会不会导致保护层厚度小的钢筋承受的力要比保护层大的那两根钢筋要大,或者说开始时候是边上的四根钢筋先受力,而保护层大的中间两根不受力状况
回复
zd786835753
2017年09月25日 17:12:38
7楼
求索 发表于 2017-9-25 12:43 宽扁梁吗,还是构造的?计算高度小了一点,问题不大吧是扁梁,只是担心,中间的两根会不会和其他的共同受力
回复
天地不言
2017年09月26日 07:50:44
8楼
这个问题简单,楼主换个思路,降上部两根钢筋下移20,下部两根钢筋复位。受弯构件下部重要。