墙柱钢筋 (1)墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净。 ( 2)起步筋要求: · 柱第一根箍筋距两端≤50mm。 · 剪力墙第一根水平墙筋距离混凝土板面≤50mm。
(1)墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净。
( 2)起步筋要求:
· 柱第一根箍筋距两端≤50mm。
· 剪力墙第一根水平墙筋距离混凝土板面≤50mm。
· 剪力墙暗柱第一根箍筋距离混凝土板面≤30mm(暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起)。
· 暗柱边第一根墙筋距柱边的距离≤1/2竖向分布钢筋间距。
· 连系梁距暗柱边箍筋起步≤50mm。
( 3)墙柱竖筋搭接要求: 长度满足设计及规范,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙柱立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中—中1.3倍搭接长度。搭接区加密。
( 4)绑扎:
· 箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。绑扣相互间应成八字形。
箍筋弯钩尺寸应满足135度,弯钩平直长度不少于10d,且不少于75mm
弯钩尺寸应满足135度,现场拉钩加工成90度,不满足规范要求
· 箍筋弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。
· 对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。
· 剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断。
( 5)保护层要求:
· 设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。
· 柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
( 1)梁主筋 必须设在箍筋四角,梁各层纵筋净间距不应小于25mm。
二排筋位置正确
负筋位置过低
梁底筋跑到腰筋位置
( 2 )梁上部 纵筋净距≥30mm且≥1.5d;梁下部纵筋净距≥25mm且≥1.0d。
纵筋净距符合要求
( 3)梁箍筋 与主筋要垂直,不得歪斜。
钢筋规整
钢筋歪斜
( 4)梁距墙柱边箍筋 起步≤50mm。
梁柱接头处箍筋未加密,加密长度不足
( 5)主次梁 相交处,在次梁两侧主梁箍筋加密三道,间距50mm。当设计设置附加吊筋时,箍筋加密三道,间距50mm。
( 6)梁拉筋 水平间距为非加密区箍筋间距的2倍。
( 1)起步筋要求: 第一根板筋距墙/梁边尺寸≤50mm。
( 2)绑丝要求: 相邻绑丝呈“八”字扣。
( 3)马凳设置:
· 马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。严禁马凳直接搁置在模板上。
· 设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
· 马凳应与板筋扎牢。
马凳直接搁置在模板上
马凳垫于上下层钢筋之间
( 4)垫块间距 不大于600mm,梅花形设置。
( 5)板面预留洞 ,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
( 6)下部纵向受力钢筋 伸入支座的锚固长度≥5d且至少到墙或梁中线,当HPB235时,端部另设弯钩。楼梯踏步板的下部钢筋伸入支座≥15d,且≥150mm。
( 7)悬挑板转角处 附加放射筋,负筋根部必须可靠垫起。