结构设计楼梯间周边的柱全长加密了,总工也要求周边框架梁、次梁也要加密,不知道原因 各位大神可否分享一下看法 感激不尽
结构设计楼梯间周边的柱全长加密了,总工也要求周边框架梁、次梁也要加密,不知道原因 各位大神可否分享一下看法 感激不尽
17楼
这就是经验,听总工的。规范上没说的不代表不做,有时需要根据经验来处理。规范给出的是一个最低标准。
回复
18楼
哪来的次梁
回复
19楼
箍筋加密是抗剪设计需求还是抗震构造,后者是加强延性,约束转动角。
回复
20楼
这个国家规范上没有具体规定;但是,如果把楼梯间看做是楼板上开洞,洞口边的梁是需要加强的。
回复
21楼
与楼梯平台梁连接的柱,形成短柱,需要全高加密,另一侧的两个柱子应该不需要加密;至于梁加密,没听说过,规范里应该没有
回复
23楼
谢谢分享
回复
24楼
念星间 发表于 2017-9-26 09:27 与楼梯平台梁连接的柱,形成短柱,需要全高加密,另一侧的两个柱子应该不需要加密;至于梁加密,没听说过, …这样是不是要把楼梯建进模型里边。
烈火浴魂:
没有建进去 按0厚计算 输入荷载 做滑动支座
回复
25楼
感谢楼主分享
回复
26楼
感谢楼主分享
回复
27楼
我觉得洞口边需要加强